Алексей Романов
Нужно или вредно мазать кварцевазиновой пастой алюминиевые провода сечением 2,5-10мм2 при подключении к автомату, нулевой шине.
Сомнения вызывает то, что при недостаточной затяжке паста будет диэлектриком, при перетяжке провод пострадает.
Гость
Кварцевазелин это уже век прошедший. Сейчас специальные электропроводные смазки есть, для контактных поверхностей.
Поищите в интернете. Да и на форуме эта тема несколько раз всплывала.
Гость сочувствующий
Цитата(Алексей Романов @ 29.5.2017, 6:05) *
Нужно или вредно мазать кварцевазиновой пастой алюминиевые провода сечением 2,5-10мм2 при подключении к автомату, нулевой шине.
...

Не нужно. Кварце-вазелиновая паста применялась при опрессовке линейной арматуры, а так же при монтаже болтовых соединений плоских шин в РУ.
Алексей Романов
Цитата(Гость @ 29.5.2017, 9:48) *
Кварцевазелин это уже век прошедший. Сейчас специальные электропроводные смазки есть, для контактных поверхностей.
Поищите в интернете. Да и на форуме эта тема несколько раз всплывала.


Пускай будет специальная смазка, вопрос от этого не изменяется. Тоже диэлектрик.

Цитата(Гость сочувствующий @ 29.5.2017, 12:11) *
Не нужно. Кварце-вазелиновая паста применялась при опрессовке линейной арматуры, а так же при монтаже болтовых соединений плоских шин в РУ.

Понимаю, что прямого указания на применения мази при присоединении к автомату нет. Однако, алюминий окисляется. Оксидная пленка - диэлектрик. + в автомате контакт из сплава меди, образующий гальванопару... Напрашивается доп.защита.
Может у кого-то был опыт в применении.
Гость сочувствующий
Цитата(Алексей Романов @ 29.5.2017, 12:30) *
...
Понимаю, что прямого указания на применения мази при присоединении к автомату нет. Однако, алюминий окисляется. Оксидная пленка - диэлектрик. + в автомате контакт из сплава меди, образующий гальванопару...

Да не парьтесь Вы! Всё нормально работает без дополнительных защит от окисления. При проведении планово-предупредительного ремонта осуществляется протяжка контактных соединений.
Ixtim
Цитата(Гость сочувствующий @ 29.5.2017, 13:05) *
Да не парьтесь Вы! Всё нормально работает...

ничего вы не понимаете! Хочется намазывать и говорить об этом... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Гость
Цитата
Пускай будет специальная смазка, вопрос от этого не изменяется. Тоже диэлектрик.

В фразе - "Электропроводная смазка для контактных поверхностей" видимо слово "электропроводная" не на какие размышления не натолкнула icon_biggrin.gif
Алексей Романов
Цитата(Гость @ 30.5.2017, 20:05) *
В фразе - "Электропроводная смазка для контактных поверхностей" видимо слово "электропроводная" не на какие размышления не натолкнула icon_biggrin.gif

сам я такими не пользовался. из отзывов для себя понял, электропроводность доступных по цене весьма условна, в условиях силовых цепей проводимостью лучше не считать. Если есть под рукой - измерьте пожалуйста сопротивление в банке прямо, через 1см какое, медный контакт около 1см2. Можно будет выводы делать.
VELZEVUL
Цитата(Алексей Романов @ 31.5.2017, 17:45) *
сам я такими не пользовался. из отзывов для себя понял, электропроводность доступных по цене весьма условна, в условиях силовых цепей проводимостью лучше не считать. Если есть под рукой - измерьте пожалуйста сопротивление в банке прямо, через 1см какое, медный контакт около 1см2. Можно будет выводы делать.

Вот вам наглядное применение контактных соединений без электропроводящей смазки и с ней (материал авторский, поэтому ссылка на Вконтакт):
https://vk.com/elecktra03?w=wall-92327332_21
Гость_Дачник_*
Электропроводность в таких смазках обеспечивает не жидкая субстанция (если это не ртуть, конечно), а наполнитель - порошок графита, меди...
При правильной дозировке и затяжке соединения контакт происходит через наполнитель.
Если же наполнитель - мелкодисперсный кварц, то его функция - абразивная зачистка от окислов при затяжке и защита места контакта (уже с помощью жидкой субстанции смазки) от повторного образования окислов. Остатки смазки выдавливаются из площади контакта через образовавшиеся царапины при затяжке и не участвуют в формировании контактного сопротивления. Именно поэтому категорически противопоказана передозировка смазки. А вообще задача субстанции - равномерно доставить наполнитель и удержать во всех микронеровностях сопрягаемых контактных поверхностей.
Нечто подобное заложено в принцип действия и теплопроводных паст. Не пожалел пасты, густо намазал - в результате получится хуже, чем если вообще без неё.
Всё вышесказанное, конечно же, имхо.
Алексей Романов
Цитата(Гость_Дачник_* @ 31.5.2017, 14:22) *
Именно поэтому категорически противопоказана передозировка смазки. А вообще задача субстанции - равномерно доставить наполнитель и удержать во всех микронеровностях сопрягаемых контактных поверхностей.
Нечто подобное заложено в принцип действия и теплопроводных паст. Не пожалел пасты, густо намазал - в результате получится хуже, чем если вообще без неё.
Всё вышесказанное, конечно же, имхо.

Про передозировку не совсем понятно, выдавится чуть больше или меньше - не вижу разницы. Впрочем, последовать рекомендации несложно и возражений не вызывает.

Использование дорогих электроконтактных смазок (в сравнении с кварцевазелином) в соединениях, где большинство не парится в принципе, считаю неоправданным (под рукой нет, покупать специально - неоправданно).
С кварцевазелином надо попробовать.

Цитата(VELZEVUL @ 31.5.2017, 14:12) *
Вот вам наглядное применение контактных соединений без электропроводящей смазки и с ней (материал авторский, поэтому ссылка на Вконтакт):
https://vk.com/elecktra03?w=wall-92327332_21

жаль тестера нет как у этих ребят, многие вопросы бы отпали icon_smile.gif