Nomatter
29.5.2017, 15:11
Интересует какой комплекс мероприятий выполняется в процессе ТО, причём интересует не перечень мероприятий определённый по нтд, а именно те которые выполняются в "реальности": моется ли изоляция бензином, чистите трансформатор, измеряется ли у вас контур, петля фаза ноль с фиксацией измерений в паспортах. Или выполняются мероприятия по мере необходимости? После осмотра тп сказал как то , что сдаётся что изоляторы просто протирают ветошью, эл монтер ответил типа " а как еще" и меня это немного смутило
Цитата(Nomatter @ 29.5.2017, 16:11)

1.моется ли изоляция бензином,
2. чистите трансформатор,
3. измеряется ли у вас контур,
4.петля фаза ноль с фиксацией измерений в паспортах.
1. нет
2. да
3. да, только это не ТО
4. да, только это не ТО
Цитата(с2н5он @ 29.5.2017, 20:27)

3. да, только это не ТО
4. да, только это не ТО
Спасибо за пояснение. А у нас эти мероприятия в то включены согласно производственной инструкции
Valerapol
30.5.2017, 9:17
Если говорить о перечне мероприятий при ТО которое проводим мы, то у нас делают проверку и протяжку болтовых контактных соединений, чистку и смазку подвижных и неподвижных контактов рубильников и разъединителей, очистку от пыли всего, куда подлезут (трансформатор, шины, стены и т.п.), если необходимо доливают масло в трансформатор (хотя это можно отнеси к текущему ремонту), обновляют диспетчерские надписи.
Испытания мы проводим при ремонтах и при тех. освидетельствовании.
Может не совсем в тему, но спрошу тут. Как правильно производится протяжка соединений? Нужно ли ослабить затяжку и заново затянуть или достаточно покрутить в сторону затяжки?
Nomatter
30.5.2017, 12:02
Цитата(Pantryk @ 30.5.2017, 10:33)

Может не совсем в тему, но спрошу тут. Как правильно производится протяжка соединений? Нужно ли ослабить затяжку и заново затянуть или достаточно покрутить в сторону затяжки?
Как раз в тему, сам задавался таким вопросом, есть основание полагать, что протяжка не подразумевает преднамеренное ослабление соединения, пока нашёл только в сети перечень услуг одной обслуживающей фирмы в котором ссылаясь на ГОСТ 10434-82 пункт 2.3.3 оговаривалось , что фазные проводники они протягивают со снятием напряжения а нулевые без снятия, не думаю что разрыв нуля делают. Может у кого то есть более авторитетные источники на которые можно сослаться
Valerapol
30.5.2017, 13:52
Цитата(Pantryk @ 30.5.2017, 9:33)

Может не совсем в тему, но спрошу тут. Как правильно производится протяжка соединений? Нужно ли ослабить затяжку и заново затянуть или достаточно покрутить в сторону затяжки?
Особых указаний я не находил. Если есть следы перегрева, то делаем полную разборку обязательно с зачисткой контактных поверхностей. В остальных случаях проверяем степень затяжки соединения путем прокрутки в сторону затяжки. Если появляются сомнения, то сначала ослабляем, потом затягиваем.
у нас никто ничего не делает... штатку сократили - ТО проводить некому. Все ремонты - чужими руками, левыми шарашками, за откаты. Энергетик (директорский корефан) сочиняет липовые отчеты и акты, бабло крутится, бизнес мутится... Все довольны...
Nomatter
18.6.2017, 12:39
А паспорта трансформаторов ведете? Не понимаю, что именно туда записывать, если доливку масла к примеру можно и в паспорте ТП регистрировать в комплексе Т.О.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.