Гость_Олег_*
3.6.2017, 22:01
как определить ток и напряжение на ВЛ 10кВ при обрыве проводов фаз А и С расстояние от ПС 110/10 кВ составляет 6 км до самого обрыва проводов (обрыв проводов без замыкания на землю) висят шлейфа.
Valerapol
5.6.2017, 10:32
Зачем?
Гость Олег
5.6.2017, 17:39
Задачу выдали в институте)))
При обрыве двух проводов из трех в системе с изолированной нейтралью рабочий ток будет равен нулю.
Посчитайте ёмкость одного провода относительно земли.
Гость Олег
5.6.2017, 21:58
спасибо...я думал может формула есть.
Фу, коллега.
Напряжение будет 5780 в (корень из трех от междуфазного), емкостное сопротивление - 1/(2πfC), емкость провода относительно земли -

(
отсюда), высота подвеса - возьмите из справочника (или с потолка, но не менее 6 м). Радиус из справочника по проводам. Возьмите АС-30.
Дальше - закон Ома.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.