gadgetman
От здания 4 пр. + контур запитан наружный щит на питание группы беседок(расстояние метров 30) 5 пр. система с разделением PE и N . Сами беседки заземлены от распред. коробок.Есть ли необходимость в этом случае повторно заземлять контуром сам наружный щит?
zendo057
Схему нарисуйте тогда понятно будет что вы хотите.Не понятно Сами беседки заземлены от распред. коробок
gadgetman
Как уже писалось: От здания 4 пр. + контур заземления запитан наружный щит на питание группы беседок(расстояние метров 30), сделана 5 пр. система с разделением PE и N .
От самого щитка на одной из беседок идут по 2 групповые линии (рабочая и для ночного освещения) по всех беседках. Сама металлоконструкция беседок кроме естественной связи с землей, имеет связь с РЕ проводником 1.5 мм.кв одной из групповых линий при подключение светильника и еще от другой групповой линии непосредственно от распред.коробки проводом 6 мм.кв с подключением болт корпуса мет. конструкции. Подключение выполнено через УЗО.
Вопрос: достаточно ли в этом случае мер по заземлению оборудования и конструкций беседок? Есть ли необходимость в этом случае повторно заземлять контуром сам наружный щит?
Гость
Цитата(gadgetman @ 20.3.2018, 15:40) *
...Есть ли необходимость в этом случае повторно заземлять контуром сам наружный щит?

Возможно, что этот вопрос следует понимать так:
Есть ли необходимость дополнительного повторного заземления металлического корпуса наружного щита?
А может быть и так:
Есть ли необходимость выполнения повторного заземления защитного проводника в наружном щите?
Ответ: рекомендуется (т.е. если корпус наружного щита соединён с защитным проводником, то его повторно заземлять не обязательно, но желательно заземлить - хуже не будет).