Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Измерение сопротивления ЗУ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


НИР
Здравствуйте,
На карьере, в соответствиии с их Правилами, не реже 1 раз в месяц надо производить измерения. Как говорят результат должен быть не более 4 Ом.

Журнал измерений для экскаваторов, и как мерить во вложении.

Вопрос: Может кто знает, что это за измерения и где это описано???

sasha4312
Цитата(НИР @ 13.6.2017, 9:11) *
Здравствуйте,
На карьере, в соответствиии с их Правилами, не реже 1 раз в месяц надо производить измерения. Как говорят результат должен быть не более 4 Ом.

Журнал измерений для экскаваторов, и как мерить во вложении.

Вопрос: Может кто знает, что это за измерения и где это описано???


Это если в карьере есть электрические щиты. Если экскаватор или кран мобильны, могут передвигаться своим ходом, и питаются от собственного дизель-генератора а не от электросети и в их паспорте не указаны специальные требования необходимости заземления перед началом работы, их заземлять не требуется.
А электрощиты и прочее оборудование подключенное к ним (возможно и экскаватор) заземляется в обычном порядке с помощью РЕ проводников и повторных заземлителей.
Гость сочувствующий
Цитата(НИР @ 13.6.2017, 9:11) *
...
На карьере, в соответствиии с их Правилами, не реже 1 раз в месяц надо производить измерения. Как говорят результат должен быть не более 4 Ом.
Журнал измерений для экскаваторов, и как мерить во вложении.
...

Экскаваторы на 6 (10) кВ?
Питаются экскаваторы от ячеек ЯКНО?
НИР
Экскаваторы 6кВ, от ЯКНО.
Непонятно что это за формула и что меряют.
Гость сочувствующий
Цитата(НИР @ 13.6.2017, 14:17) *
...
Непонятно что это за формула и что меряют.

И как считают. Последняя запись во вложении: ЭКГ 9 (0,7+0,7-0,1)/2=2 Ом?
Ваня Иванов
Цитата(НИР @ 13.6.2017, 9:11) *
...в соответствии с их Правилами, не реже 1 раз в месяц надо производить измерения... результат должен быть не более 4 Ом.
Вопрос: Может кто знает, что это за измерения и где это описано???

Уважаемые господа экскаваторщики! Предлагаю вам изучить "Нормы безопасности на электроустановки угольных разрезов и требования по их безопасной эксплуатации" РД 05-334-99, которые находятся здесь:
https://znaytovar.ru/gost/2/RD_0533499_Norm...zopasnosti.html
Особое внимание прошу обратить на раздел 5 "Экскаваторы и роторные комплексы", а также на приложение П.3 "Технические требования к устройствам контроля изоляции и защите от утечек тока на землю".
Кроме этого можно почитать "Инструкцию по безопасной эксплуатации электроустановок в горнорудной промышленности" РД 06-572-03, из которой вы узнаете много чего интересного. Она находится здесь:
https://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normat.../39920/#i115811
Из школьного учебника физики для 7 кл. следует знать, что сопротивление измеряют не амперметром, а омметром! Либо можно воспользоваться методом вольтметра и амперметра, но для вас это будет слишком сложно. Сопротивление заземляющих устройств измеряется специальным прибором - измерителем сопротивления заземления по специальной методике, которое выполняется квалифицированным персоналом, прошедшим соответствующее обучение. А у вас что мы видим:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Поэтому настоятельно рекомендую вам заключить долгосрочный договор с ближайшей испытательной электротехнической лабораторией на необходимые виды измерений и испытаний, они всё выполнят в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов (НПА) и технических нормативно-правовых актов (ТНПА).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.