Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформа-торов
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


RoOKie933
Не совсем понимаю как работает эта схема, конкретного описания работы схемы я не нашел. Сама схема была представлена в методичке универа(схема2), в документах ФСК конкретно такой схемы нет, есть 4H , но в перемычке нет выключателя. Вообщем нужна помощь, чтобы разобраться как работает схема.
Итоговый вариант который был в курсовой работе который перетек в ВКР(схема1)
GRP81
Что значит как работает схема?
Есть ФСКашное СТО 56947007-29.240.30.010-2008 СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПОДСТАНЦИЙ 35-750 КВ. ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ схема 5АН, но там есть ремонтная перемычка со стороны тр-ра.
НИР
Если вопрос в том для чего выключатель с высокой стороны (кстати например у нас не выключатель а разъединитель, но разницы нет):
Например:
- в нормально режиме включены выключатели линий W1 и W2, появилась необходимость ремонта выключателя питающего линию W1, ео при этом потребители сидящие на этой линии не должны остаться без напряжения, тогда включают выключатель Q и отключают выключатель W1 для ремонта.
RoOKie933
Цитата(НИР @ 22.6.2017, 20:03) *
Если вопрос в том для чего выключатель с высокой стороны (кстати например у нас не выключатель а разъединитель, но разницы нет):
Например:
- в нормально режиме включены выключатели линий W1 и W2, появилась необходимость ремонта выключателя питающего линию W1, ео при этом потребители сидящие на этой линии не должны остаться без напряжения, тогда включают выключатель Q и отключают выключатель W1 для ремонта.


Вот по сравнению с вашей схемой есть какое-нибудь преимущество?, пока только есть то что схема дороже из-за наличия выключателя.
В ФСК схемах есть 4Н , но там она не автоматическая, в моем случае мы получаем автоматическую?

Цитата(GRP81 @ 22.6.2017, 16:36) *
Что значит как работает схема?
Есть ФСКашное СТО 56947007-29.240.30.010-2008 СХЕМЫ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ПОДСТАНЦИЙ 35-750 КВ. ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ схема 5АН, но там есть ремонтная перемычка со стороны тр-ра.

Скорее я некорректно поставил вопрос
GRP81
Ну так сформулируйте вопрос! У Вас на рисунке 1 приведена не типовая схема ПС, нет ремонтной перемычки (в соответствии с СТО). Схемы мостиковые (4Н, 5Н, 5АН) выбирают в зависимости от режима работы ПС (тупиковая отпайка, транзитная и тп).
RoOKie933
Цитата(GRP81 @ 22.6.2017, 22:58) *
Ну так сформулируйте вопрос! У Вас на рисунке 1 приведена не типовая схема ПС, нет ремонтной перемычки (в соответствии с СТО). Схемы мостиковые (4Н, 5Н, 5АН) выбирают в зависимости от режима работы ПС (тупиковая отпайка, транзитная и тп).


Тупиковая подстанция для питания завода транспортного машиностроения, в схемах 5АН написано что ремонтная перемычка должна быть обоснована, так вот вопрос в том каким образом должно происходить это обоснование? К сожалению в универе этот вопрос не рассматривали. Так же на одном из сайтов написано что "для напряжения 35 кВ ремонтная перемычка, как правило, не предусматривается". Опять же на каком основании не сказано
Или то что подстанция является тупиковой и есть обоснование? Т.к. нету транзита мощности
Ваня Иванов
Цитата(RoOKie933 @ 22.6.2017, 5:08) *
Не совсем понимаю как работает эта схема, конкретного описания работы схемы я не нашел...

Уважаемый RoOKie933! Плохо искали...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
RoOKie933
Цитата(Ваня Иванов @ 23.6.2017, 0:05) *

Спасибо большое, не натыкался почему то на этот сайт
UPD Со схемой вроде разобрался кроме одного но, ремонтная перемычка? каким образом решаем нужна она или нет?
Ваня Иванов
Цитата(RoOKie933 @ 22.6.2017, 17:13) *
...ремонтная перемычка? каким образом решаем нужна она или нет?

Дорогой Вы наш RoOKie933! Самое главное, что Вы должны усвоить в своей дальнейшей работе - никогда не торопиться и быть предельно внимательным! Вам уже был дан ответ на Ваш вопрос, но Вы его впопыхах "проскочили"! Куда Вы торопитесь?! Повторяю ещё раз, из каких соображений выбирается ремонтная перемычка:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.