Цитата(Y.Kharechko @ 2.7.2017, 10:06)
1. Если привести текст стандарта МЭК 60364-1, то окажется, что перевод правильный.
С такими же неопределенностями как в ГОСТе?
Вы сами-то согласны с косяком в ГОСТ:
- предотвращением протекания электрического тока через тело человека или домашнего животного; Цитата
2. Критикуемые требования действуют в РФ почти 25 лет и дальше будут действовать.
Для наглядности приведите эту норму.
Решил продолжить изучение ГОСТ. Результат привожу.
11 Область применения
Настоящий стандарт содержит основополагающие правила проектирования, монтажа и проверки электрических установок. Установленные
в настоящем стандарте требования
и правила предназначены для
обеспечения предотвращения угрозы жизни и здоровью безопасности людей, домашних животных и
нанесения ущерба имуществу
от опасностей и из-за повреждений
и аварий, которые могут возникнуть
при использовании в электрических установках, и обеспечения надлежащего функционирования электроустановок.
11.1 Настоящий стандарт распространяется на проектирование, монтаж и проверку электрических установок следующих объектов:
a) жилых зданий
и сооружений; b) торговых предприятий
и сооружений; c) общественных зданий
и сооружений; d) производственных зданий
и сооружений; e) сельскохозяйственных и садоводческих строений
и сооружений; f) сборных зданий
и сооружений; g) жилых автофургонов, стоянок для них и аналогичных участков;
h) строительных площадок, выставок, ярмарок и других временных сооружений;
i) пристаней для малых судов, используемых на отдыхе;
j) наружного освещения и электроустановок аналогичного назначения (кроме перечисления е) в подразделе 11.3);
k) медицинских учреждений;
il) передвижных или транспортируемых средств;
m) фотоэлектрических систем; n) низковольтных генераторных установок. m) систем преобразования энергии. Примечание - Под термином "здание", "предприятие", "строение", "сооружение", "учреждение" понимают
также земельные участки и все, что на них находится. принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов. 11.2 Настоящий стандарт охватывает:
a) электрические цепи с номинальным напряжением до 1000 В переменного тока и 1500 В постоянного тока включительно. Для переменного тока предпочтительными частотами являются 50, 60 и 400 Гц. Не исключено применение других частот для специальных цепей;
b) электрические цепи,
используемые в части электроустановки напряжением, превышающим 1000 В, и питаемые от
электрооборудования электроустановки напряжением не более 1000 В переменного тока (за исключением внутренней электропроводки электрооборудования), например,
в светильниках газоразрядных ламп, электростатических фильтров;
c)
любые электропроводки, требования к которым специально не установлено в стандартах на электрооборудование;
d)
все электроустановки потребителей, расположенные вне зданий
и сооружений; е) стационарные проводки связи, сигнализации, управления и т.п. (за исключением внутренней электропроводки аппаратуры);
f)
расширение или модернизацию, реконструкцию
и капитальный ремонт электроустановки в целом или ее частей.
Примечание - Требования настоящего стандарта распространяются на электрические установки, эксплуатируемые в нормальных условиях, однако в определенных случаях может возникнуть необходимость о включении дополнительных требований или рекомендаций из других стандартов (например, на электроустановки для эксплуатации во взрывоопасных
зонах и, горючих средах и др.).
11.3 Настоящий стандарт не распространяется на:
a)
электрические установки электрического тягового оборудования, в том числе подвижной состав, и оборудование сигнализации,
блокировки и централизации; b) электрическое оборудование
автомобилей колесного и гусеничного транспорта, за исключением
требований к специальным электроустановкам, указанным в части 7 комплекса стандартов IEC 60364;
c) электрические установки на
водном транспорте судах и подвижных или закрепленных морских платформах;
d) электрические установки
воздушных и космических судов на самолетах; e)
электрические установки уличного освещения общего назначения, являющиеся частью электрических сетей общего назначения; (ЭУ не может быть частью электрических сетей, наоборот электрические сети являются частью ЭУ, которые осуществляют связь между оборудованием, входящим в ЭУ) электрические установки уличного освещения общего назначения; f) электрические установки
в шахтах и карьерах предприятий разработок полезных ископаемых и строительных материалов открытым и подземным способами; g) электрооборудование
электроустановки для подавления радиопомех за исключением тех случаев, когда оно влияет на
исправное функционирование безопасность электроустановки; h)
электроустановки электрических ограждений;
i) наружные системы молниезащиты зданий;
Примечание - Атмосферные явления рассматриваются в настоящем стандарте только с точки зрения влияния на электрические установки (например, при выборе устройств защиты от импульсных перенапряжений).
j) электрические установки атомных станций; k) электрические установки метрополитена; l) некоторые вопросы, связанные с электроустановками
для лифтов подъемных сооружений; m) электрическое оборудование для
автономных машин и механизмов.
11.4 Настоящий стандарт не распространяется на
электрооборудование электроустановок: -
системы распределения электроэнергии потребителям - системы производства и передачи электроэнергии для
таких систем функционирования собственного оборудования. Примечания
1 Требования настоящего стандарта могут быть применены полностью или частично для
этих систем функционирования собственного оборудования системы, 2 В в соответствии со стандартом IEC 61936-1 [1], устанавливающим общие правила проектирования и монтажа электрических установок в системах с номинальными напряжениями свыше 1 кВ переменного тока и номинальной частотой до 60 Гц включительно, низковольтные системы защиты, контроля, управления и сигнализации переменного и постоянного тока, используемые в
этих электроустановках, должны отвечать требованиям комплекса стандартов IEC 60364.
11.5 В настоящем стандарте электрическое оборудование [/s] и электрические цепи рассматриваются только с точки зрения их его выбора и применения в электроустановках.(!!!) Это условие распространяется также на низковольтные комплектные устройства, например, на вводно-распределительные устройства, вводные устройства, главные распределительные щиты, распределительные щитки и т.п., отвечающие требованиям соответствующих стандартов.