Шурик
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как лучше выполнить молниезащиту помещения котельной ? Помещение 6 на 6 метров, высота 3,75 ,над ним две дымовые трубы по 7 метров...
Собственно вопрос состоит в следующем - нужно ли ставить отдельный молниеотвод (штыревой) рядом с котельной, или его следует закрепить на одной из труб (а то и на обеих) ??
Сам я в молниезащите не силен. Пока еще не силен.. icon_smile.gif
scasi
Если здание покрыто металлом, то его необходимо заземлить!!! А в качестве молниеотвода возьми трубы сброса дыма, однако советую еще сделать промежуточное заземление возле циклона icon_smile.gif
gomed12
Шурик
Цитата
или его следует закрепить на одной из труб (а то и на обеих) ??

Зависит от расстояния между трубами и их высоты. При установке на трубе одиночного молниеприемника (МП), его высота д/б такой, чтобы верхняя часть второй трубы оказалась под прямой, проведенной от вершины МП под углом в 45 град. в сторону поверхности земли. Если приэтом длина МП получается большой необходимо установить МП на вторую трубу. Если трубы неметаллические выполнить молниеотвод от МП из стальной полосы сечением не менее 75 кв. мм. Если нет места соединения с существующим контуром заземления котельной, организовать отдельный контур заземления для МП.
Шурик
Цитата(gomed12)
Если трубы неметаллические выполнить молниеотвод от МП из стальной полосы сечением не менее 75 кв. мм. Если нет места соединения с существующим контуром заземления котельной, организовать отдельный контур заземления для МП.

Трубы обе металлические 250х5мм, расстояние между ними полтора метра. Торчат на +10м вверх...
Я присоединил молниеотводы непосредственно к трубам внизу, и соединил с контуром заземления. Так можно ??
Вроде согласно инструкции...
gomed12
Шурик
Все у Вас правильно! Только трубы д/б металлически связаны между собой, лучше сваркой, полосой (прутком) с сечением не менее 75 кв. мм.
gomed12
Шурик
Да, МП защищает котельную, поэтому, если высота трубы недостаточна, необходимо на нее установить дополнительно стержневой МП соответствующей высоты.
Самсон
...документ ТГН34.21-301-2008 по Свердловской области

Полное название документа (территориальные градостроительные нормы - ТГН)
ТГН 34.21-301-2008 «Молниезащита зданий, сооружений, открытых площадок и промышленных коммуникаций системами с упреждающей стримерной эмиссией. Технические требования. Проектирование, технология устройства и техническая эксплуатация»