Гость_Василий_*
Здравствуйте!
У меня такая проблема: занимаюсь восстановлением электрической части крана МКТ-40, на нем установлен генератор ЕСС5-92-4У2 и при нагружении его падает напруга с 400В до 200В. Схема собрана согласно мануалу, следуя инструкциям мануала, при такой проблеме, развел до упора хомуты компаундирующих сопротивлений на БКТС, напруга все ровно падает, но уже до 300В. На этом советы мануала заканчиваются, может что-нибудь посоветуете для решения этой проблемы.
rosck
Обычно при таком напряжение возбуждение вообще срывается. Проверить правильность подключения выводов дополнительной обмотки к компоудирующим трансформаторам. Все должно быть по схеме строго по маркировке. Если поменять хотя бы два провода местами не будет работать. Если все правельно подключено нужно прозванивать все цепи может где не контачит. Генератор случайно не перематывали?
Гость_Василий_*
Цитата(rosck @ 15.7.2017, 13:57) *
Обычно при таком напряжение возбуждение вообще срывается. Проверить правильность подключения выводов дополнительной обмотки к компоудирующим трансформаторам. Все должно быть по схеме строго по маркировке. Если поменять хотя бы два провода местами не будет работать. Если все правельно подключено нужно прозванивать все цепи может где не контачит. Генератор случайно не перематывали?


Нет не перематывали, все подключено согласно схеме (проверено не однократно).
rosck
Как менялось напряжение холостого хода когда Вы регулировали компаундирующие сопротивления. Сопротивления в каком положении? Они полностью замкнуты или они полностью введены.
Гость
Цитата(rosck @ 15.7.2017, 16:25) *
Как менялось напряжение холостого хода когда Вы регулировали компаундирующие сопротивления. Сопротивления в каком положении? Они полностью замкнуты или они полностью введены.


Напряжение ХХ после регулировки компаундирующих сопротивлений оставалось таким же 400В, хомуты на этих сопротивлениях полностью раздвинуты согласно рекомендации инструкции по эксплуатации - "Если при увеличении нагрузки генератора от холостого хода до номинальной, напряжение его понижается, необходимо хомуты на трех компаундирующих сопротивлениях равномерно сдвинуть в сторону увеличения сопротивления". Вот в этом-то вся загвоздка, не куда больше раздвигать.
rosck
Должно было упасть, ну да ладно, то что напряжение под нагрузкой снижается говорит о неправельной фазировке дополнительных обмоток с компаундирующими трансформаторами (обратите внимание как они подключены, дополнительная обмотка однойфазы подключена к трансформатору другой, у Вас так?) или возможно у Вас нет контакта. Начнем проверять цепь: дополнительная обмотка, компаундирующее сопротивление, регулировочный реостат. Для этого найдите диодный мост, он находится на генераторе. Открутите три конца от диодного моста идущие в генератор, это концы дополнительных обмоток. Возьмите мультиметр и проведите измерения сопротивлений между тремя проводами ( три измерения). Сопротивление должно быть примерно одинаковым. Еще попереключайте регулировочный реостат и посмотрите как меняется сопротивление. Заодно можно проверить диодный мост. Результаты измерений сюда. Ответьте еще на такой вопрос, частота какая? 50 гЦ или больше?
Гость_Василий_*
Цитата(rosck @ 15.7.2017, 17:04) *
Должно было упасть, ну да ладно, то что напряжение под нагрузкой снижается говорит о неправельной фазировке дополнительных обмоток с компаундирующими трансформаторами (обратите внимание как они подключены, дополнительная обмотка однойфазы подключена к трансформатору другой, у Вас так?) или возможно у Вас нет контакта. Начнем проверять цепь: дополнительная обмотка, компаундирующее сопротивление, регулировочный реостат. Для этого найдите диодный мост, он находится на генераторе. Открутите три конца от диодного моста идущие в генератор, это концы дополнительных обмоток. Возьмите мультиметр и проведите измерения сопротивлений между тремя проводами ( три измерения). Сопротивление должно быть примерно одинаковым. Еще попереключайте регулировочный реостат и посмотрите как меняется сопротивление. Заодно можно проверить диодный мост. Результаты измерений сюда. Ответьте еще на такой вопрос, частота какая? 50 гЦ или больше?


Большое спасибо за помощь и участие! Проблема благополучно разрешилась заменой компаундирующих сопротивлений с большей величиной. Как оказалось БКТС перебирали(работал на более малых нагрузках), вот собственно и все.
Этот генератор прост как валенок, частота и ном. напряжение регулируются оборотами привода. Тут главное отладить систему самопитания возбуждения.