Здравствуйте.
Раньше, при проектировании выбирала сечение проводов по таблице в ПУЭ (табл. 1.3.4) в зависимости от тока. А недавно прочитала, что номинальный ток выключателя должен быть меньше максимального значения тока провода. Это логично. В принципе все правильно. Но вот например, в трехфазной цепи получается ток 34 А. Выключатель устанавливаем на 40 А, тогда мне нужен кабель сечением 5х6.0 кв.мм?
Разъясните, пожалуйста.
По ПУЭ табл. 1.3.6. допустимый ток для трехжильного кабеля с медными жилами при прокладке в воздухе сеч. 6 кв.мм 42А.
Но при выборе сечения кабеля надо учитывать условия прокладки: в пучке или отдельно, в воздухе или в земле, а так же длину кабеля.
Так, что в Вашем примере возможно придется увеличить сечение.
[quote]А недавно прочитала, что номинальный ток выключателя должен быть меньше максимального значения тока провода.[/quote]
Подскажите пожалуйста, где Вы это прочитали?[/quote]
andrey357
9.6.2007, 19:29
Передаем 100кВт на 300 метров. По нагрузке - автомат 170-200А, кабель по падениям напряжения - 120кв.мм, доп. ток выше. Что делать?
Нам нужен кабель по току 130кв.мм., а выпускают только 150кв.мм. Что делать?
andrey357
9.6.2007, 19:34
Передаем 100кВт на 300 метров. По нагрузке - автомат 170-200А, кабель по падениям напряжения - 120кв.мм, доп. ток выше. Что делать?
Нам нужен кабель по току 130кв.мм., а выпускают только 150кв.мм. Что делать?
andrey357
9.6.2007, 19:39
Передаем 100кВт на 300 метров. По нагрузке - автомат 170-200А, кабель по падениям напряжения - 120кв.мм, доп. ток выше. Что делать?
Нам нужен кабель по току 130кв.мм., а выпускают только 150кв.мм. Что делать?
Мегавольт
12.6.2007, 10:37
Цитата(andrey357)
Передаем 100кВт на 300 метров. По нагрузке - автомат 170-200А, кабель по падениям напряжения - 120кв.мм, доп. ток выше. Что делать?
Нам нужен кабель по току 130кв.мм., а выпускают только 150кв.мм. Что делать?
Так берите 150 мм2 в чем проблема! Автомат все равно ограничевает по току.
Здраствуйте. У меня вот такая дилема. Сейчас проектирую насосную станцию, Uн=660В, мощности двигателей 2шт.-22кВт, 4шт.-30кВт, 6шт.-250кВт и 1шт,-11кВт, 4шт.-30кВт; расстояние от подстанции 80метров...
А вот теперь что делаю я:
1) Выбираю кабель для 22кВт и 30кВт и 11кВт - сечением 16кв.мм по длительно допустимому току, и беру одинаковый чтобы не плодить номенклатуру;
2)для двигателей мощностью 250кВт беру кабель сечением 120кв.мм.
При выборе данных сечений использовал программы cu-электрик и саble!!! Однако меня смущает то что они показывают сильно маленькие значения токов к.з. Скажите пожалуйста где взять нормальную проверенную программу для расчетов токов К.З.!!!! И еще для двигателей 250кВт при ном.токе 262А хватит ли мне кабеля сечением 120кв.мм?????
Пришлите пожалуйста ссылки на прогу по расчету к.з. мне на мыло cern_@mail.ru
Заранее благодарю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.