Небольшое предисловие: какого черта вы разговариваете со мной в таком тоне! Ваша работка - это абсолютно несовременная громоздкая чепуха, которая, к тому же, абсолютно никому неинтересна... реакция публики - отличное подтверждение! Цепляться за нормативку тридцатилетней давности - глупо и абсолютно безвкусно! Ни один здравомыслящий инженер не предпочтет это громоздкое и ненадежное "рационализаторское предложение" современны и удобным методам!
1)
Цитата
Если Вы сможете найти какие-либо другие действующие нормативные документы, в которых было бы прямо сказано о допустимости измерений тангенса угла диэлектрических потерь на частоте, отличающейся от промышленной частоты 50 Гц, прошу сообщить здесь. icon_smile.gif
Цитата
в каких конкретных нормативных документах Вы видели, что допускается выполнять измерение tg δ на частоте, отличающейся от указанной в ГОСТ 3484.3-88
В ПУЭ нет ни слова о необходимости использовать для измерений тангенса именно методику из гост 88 года, в ПТЭЭП нет ни слова о необходимости использовать для измерений тангенса именно методику из гост 88 года. А это значит, что подойдет любая методика, обеспечивающая адекватную точность.
2)
Цитата
нигде не сказано "рекомендуется" применительно к частоте напряжения питания моста переменного тока! В обоих абзацах ГОСТ 3484.3-88 дано конкретное значение частоты (50+/-2,5) Гц ! Или у Вас проблемы со зрением?
У вас проблемы с головой, если вы не замечаете рекомендательный характер абзацев, на которые ссылаетесь!
3)
Цитата
Ваши предположения о "линейной зависимости одного от другого", то бишь линейной зависимости тангенса от частоты - это всего лишь ничем не обоснованное Ваше субъективное мнение дилетанта! Откройте "Справочник по электротехническим материалам" (под ред. Ю.В.Корицкого), Т.1 стр. 33:
Серьезно!!!! Это аргумент НЕДИЛЕТАНТА??!!! Рисунок (надеюсь, что вы не станете спорить с тем, что это, действительно, рисунок, а не график) из справочника 1986 года?!! Очень сильно советую почитать что-то из последнего десятилетия! Если по теме, то дам подсказку: частотная характеристика диэлектриков - дальше сами. Как вы думаете на какой частоте тангенс трансформаторного масла достигнет первого минимума (см. рисунок из справочника)? Мне представляется, что это случится не раньше, чем при 100 Гц, а значит в диапазоне 50+/-5 или +/-10 зависимость будет самая линейная! Для примера результат обследования двух трансформаторов: