Maximum
Лет 10 назад приобрели гараж в кооперативе. Гараж оборудован трехфазным электрощетчиком подключенным через выпрямители Т-0,66 93. Десять лет платили четко по накрученым киловаттам. В гараже нет никакого специального оборудования, только 4 лампы 60wt и несколько розеток. В среднем потребление на 5-20 кВ в месяц. Появился в кооперативе новый сборщик дани, и стал киловатты умножать на 20. я понял откуда берется эта цыфра, прочел куча литературы по выпрямителям. Обьясните пожалуйста, есть ли какие нюансы по которым я не должен платить в 20 раз дороже?
rosck
Цитата(Maximum @ 15.8.2017, 19:12) *
Гараж оборудован трехфазным электрощетчиком подключенным через выпрямители Т-0,66 93.

Так это трансфораторы тока, а не какие выпрямители. На нем случайно нет цыфр. 100/5?
Maximum
Есть
yuoras
Maximum, Новый сборщик дани прав , это трансформаторы тока , которые занижают ток именно для учета 100/5 .Соответственно ,на том счётчике , к которому подключены эти трансформаторы (Вы их обозвали выпрямителям) нужно умножать на 20 (100/5).
savelij®
Цитата(Maximum @ 15.8.2017, 18:12) *
Десять лет платили четко по накрученым киловаттам.

Получается, что 10 лет вы круто экономили на платежах... icon_wink.gif
АБорис
У меня в гараже тоже стояли трансформаторы по моему 20/4. Платил как положено по коэффициенту. С начала велели перевести все лампочки на однофазный бытовой эл. счётчик, а потом и вовсе сказали снимай трансформаторы и напрямую. Теперь напрямую, без трансформаторов.
Maximum
Прикольно, получается, что раньше их вешали для ограничения потребления, а теперь по полной за это же наказывают.... Да уж
rosck
Цитата(Maximum @ 16.8.2017, 9:40) *
Прикольно, получается, что раньше их вешали для ограничения потребления, а теперь по полной за это же наказывают.... Да уж

Их ставят не для ограничения. Прямоточные счётчики раньше были максимум на 50 А сейчас на 100 А. Если нужно больше ставят счётчик на 5 ампер. А трансформатор ставят на нужный ток. Например в Вашем случаи 100/5 это означает, что ток учитываемый счетчиком в 20 раз меньше и он в поэтому 20 раз меньше считает.