Гость_Сергей_*
Люди добрые, подскажите. Нашел трансформатор силовой ТМГ, но на нем нет таблички. А нужно узнать его класс напряжения 10/0.4кв или 6/0.4кв он. Как это сделать?
Null
Подать на высоковольтную обмотку напряжение 380 или 220 и измерить напряжение на вторичной обмотке.
gomed12
При этом необходимо напряжение подавать в 3 фазном режиме, мерить входные и выходные линейные напряжения. Разделить первичное на вторичное напряжения, определить коэффициент трансформации. Для выходного напряжения 400 В: коэфф. = 15 - для питающего напряжения 6 кВ и 25 - для 10 кВ.
yurey
Цитата(gomed12 @ 20.8.2017, 23:08) *
При этом необходимо напряжение подавать в 3 фазном режиме, мерить входные и выходные линейные напряжения. Разделить первичное на вторичное напряжения, определить коэффициент трансформации. Для выходного напряжения 400 В: коэфф. = 15 - для питающего напряжения 6 кВ и 25 - для 10 кВ.

Чего это вдруг только в 3 фазном режиме? icon_biggrin.gif
Энерго сбыт
Как практично выходят из положения при неравномерных нагрузках в сельских сетях 10/0,4 кВ?
есть положительный опыт? beer.gif Имеется ли "трансформаторное" решение кроме увеличение мощности, что практически не возможно - экономика не позволяет.
Больное место - дачники, когда летом ещё худо-бедно сети справляются, зимой - полных провал.

И потом, почему всё чаще из вновь установленных трансформаторов в лидерах Беларусь?
с2н5он
мощность дачникам (каждому) какая выделена? сколько их? какой транс?
Беларусь - цена/качество
ЛЕША
Цитата(Энерго сбыт @ 29.12.2017, 1:16) *
Как практично выходят из положения при неравномерных нагрузках в сельских сетях 10/0,4 кВ?

"Зигзаг" на НН
Valerapol
Лет десять назад пытались продвинуть на рынок трансформаторы с симетрирующим устройством (ТМГСУ). Я как раз диплом писал и применил те трансформаторы в целях снижения потерь, возникающих из-за несиметрии нагрузок в сельских сетях. Но что-то широкого распространения не заметно...
Ixtim
Цитата(Энерго сбыт @ 28.12.2017, 21:16) *
Как практично выходят из положения при неравномерных нагрузках в сельских сетях 10/0,4 кВ?
есть положительный опыт? beer.gif Имеется ли "трансформаторное" решение кроме увеличение мощности, что практически не возможно - экономика не позволяет.
Больное место - дачники, когда летом ещё худо-бедно сети справляются, зимой - полных провал.
массовые веерные отключения в мороз спасают ситуацию icon_biggrin.gif ...

Цитата(Энерго сбыт @ 28.12.2017, 21:16) *
...почему всё чаще из вновь установленных трансформаторов в лидерах Беларусь?
потому что, у них смертная казнь не отменена...
Roman D
Цитата(Ixtim @ 5.1.2018, 7:03) *
потому что, у них смертная казнь не отменена...

Как говорит один мой коллега, мир спасёт красота и массовые расстрелы. На что я обычно отвечаю, что культура производства значительно снизилась после отмены высшей меры социальной защиты за саботаж.

"Куда его повели?" - "Его НИКУДА не повели!" <слышится короткая автоматная очередь> (из фильма "Top Secret!")
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.