Здраствуйте. Такая проблема: строим жилой дом. в подъездах проходить короб с питающей линией 380В, с нее идет питание на квартирные автоматы, а с автоматов идут питающие кабеля на электросчетчики в квартирых щитах. Т.е. в коробе стоят автоматы с возможностью апломбировки, 0-ая и заземляющая шина. И от них идет кабель 3х10 в квартиру. Несколько из этих кабелей нарощены через гильзы. Коммиссия говорит что это не допустимо, сс ылаясь на пункты ПУЭ 2.1.21 - соеденение гильзами не противоречет этому пункту.
И п. 1.5.33 - В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается. Но это не пайка а опрессовка. Разъесните пожалуйста правомр ны ли замечания комиссии?