Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: АВР на 3 ввода.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура


evilinhead
Всем доброй ночи! В свое время собирал АВР на контакторах ABB на 2 ввода, была принципиальная схема, все было собрано без проблем. Сейчас занимаюсь новым объектом и сборкой ГРЩ, естественно с АВР и 3-мя вводами - 1 сетевой на 1-ю панель, 2-й сетевой ввод на 2-ю панель и 3-й резервный от ДЭС. В проектной документации нет принципиальной схемы данного АВР, а так как я собирал всего один раз, то вопрос, можно ли понять какой АВР собирать и с какими приоритетами вводов из однолинейной схемы (допустим пропало питание 1-го ввода 1-й панели, откуда берем питание на него, со 2-го ввода или с ДЭС; или пропало питание на 2-м вводе, тогда берем питание с 1-го ввода или ДЭС; пропало питание на обеих вводах, ну тут понятно что с ДЭС), которую я прилагаю? Заранее всем спасибо за квалифицированные ответы !
ЛЕША
Котельная однако.
В нормальном режиме питание от двух вводов, секционный выключатель QF3 выключен. Приоритета нет никакого.
При исчезновении питания на каком-либо из вводов отключается соответствующий вводной выключатель (контактор), включается QF3 .
При исчезновении питания на двух вводах - запускается ДГУ.
Маленькая тонкость - сигнал на запуск ДГУ берем с блок контакта секционника и обязательно с задержкой времени от ложных запусков при переключении основных вводов
ДГУ какой мощности? так, на всякий случай...
Олега
Цитата(ЛЕША @ 26.8.2017, 1:56) *
При исчезновении питания на двух вводах - запускается ДГУ.
Маленькая тонкость - сигнал на запуск ДГУ берем с блок контакта секционника ..

Если с секционника, то это не "при пропадании на одном из вводов" ?
evilinhead
Цитата(ЛЕША @ 26.8.2017, 1:56) *
Котельная однако.
В нормальном режиме питание от двух вводов, секционный выключатель QF3 выключен. Приоритета нет никакого.
При исчезновении питания на каком-либо из вводов отключается соответствующий вводной выключатель (контактор), включается QF3 .
При исчезновении питания на двух вводах - запускается ДГУ.
Маленькая тонкость - сигнал на запуск ДГУ берем с блок контакта секционника и обязательно с задержкой времени от ложных запусков при переключении основных вводов
ДГУ какой мощности? так, на всякий случай...

Спасибо! А принципиальная схема у кого-то есть, может кто уже собирал такой АВР?
ЛЕША
Цитата(Олега @ 26.8.2017, 9:20) *
Если с секционника, то это не "при пропадании на одном из вводов" ?

Ну дык "тонкость" присутствует... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Цитата(evilinhead @ 26.8.2017, 15:32) *
Спасибо! А принципиальная схема у кого-то есть, может кто уже собирал такой АВР?

На базе БУАВР влегкую... Ищется в гугле...
Олега
Цитата(ЛЕША @ 26.8.2017, 15:39) *
Ну дык "тонкость" присутствует...
Т.е. в "маленькой тонкости" еще одна тонкость присутствует ?
Уже страшно любопытно стало.. по-подробнее бы.
evilinhead
Цитата(ЛЕША @ 26.8.2017, 1:56) *
ДГУ какой мощности? так, на всякий случай...


Неизвестно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.