Цитата(Гость @ 15.9.2017, 12:38)
в техническом плане как?как эталонный тт подключить к КРУЭ?
А зачем подключать эталонный ТТ?
Отключаете линию для проведения ППР, подключаете прогрузочный трансформатор и прогружаете первичным током. К примету, если ТТ 600/5? то даете ток 600 ампер. Во вторичной обмотке ток должен быть 5 ампер плюс-минус допустимый процент погрешности, обычно 10%. Это, кажется, и для цепей защиты и для цепей измерения, точно не помню.
Еще, во время ППР, проверяется правильность подключения ТТ, при необходимости измерение нагрузки вторичных обмоток, и снимается вольт-амперная характеристика трансформаторов.
А эталонный ТТ с эталонным прибором, стоит на прогрузочном трансформаторе.