Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Защита объектов энергетики от перенапряжений
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор


Гость_Алексей_*
Как защитить подстанцию 110 кВ, находящуюся в районе со среднегодовой продолжительностью гроз Tср=40 ч/год, от волн перенапряжений, если она присоединена отпайкой длиной 120 м к транзитной линии на ж/б опорах? Удельное эквивалентное сопротивление грунта 500 Ом*м. На ПС установлено два трансформатора по 250 МВ*А.Удельное эквивалентное сопротивление грунта 400 ОМ. м. Приведите схему.
Ваня Иванов
Схему рисовать мне лень, но на словах могу подсказать: ВЛ-110 кВ должны быть защищены по всей длине грозозащитным тросом. При подсоединении грозозащитных тросов ВЛ-110 кВ к порталам, заземление этих порталов должны иметь не менее 2-3 лучей растекания. Защиту силовых трансформаторов рекомендуется выполнять путём установки ОПН (Ограничителей Перенапряжений Нелинейных) соответствующего класса напряжения на все силовые выводы, как со стороны ВН, так и со стороны НН, а также на вывод нейтрали трансформаторов.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.