Народ многие видели. Электрика с лампочкой накаливания которой он проверяет напряжение. ЭТО как я помню запрещено.кто подскажет конкретно где это запрещается. Ну не могу найти. Спасибо.
S-cream
13.10.2017, 21:58
Так в ПТЭЭП вроде... сейчас нет возможности точно посмотреть. Там это "контрольной лампой" вроде называлось...
S-cream, мне нужно конкретно. Но спасибо что ответили.
haramamburu
13.10.2017, 22:18
Б2.3.24. В электроустановках напряжением до 1000 В проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или заземляющим (зануляющим) проводом. Допускается применять предварительно проверенный вольтметр. Пользоваться контрольными лампами запрещается.
http://docs.cntd.ru/document/1200003217
S-cream
13.10.2017, 22:27
Посовременней - ПОТЭЭ
Цитата
19.5. В электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при применении двухполюсного указателя проверять отсутствие напряжения нужно как между фазами, так и между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником. Разрешается применять предварительно проверенный вольтметр. Запрещено пользоваться контрольными лампами.
S-cream, Спасибо большое.
haramamburu, И вам спасибо.