Нажмите для просмотра прикрепленного файлачтобы защитить ЭД от пропадания фазы на контакторе (в барно, в кабеле, т.е. абсолютную защиту от перекосов ), можно включить обыкновенное реле между "нулем" звезды обмоток и нулем сети.
Но не на 220 В, а меньше. На сколько, надо провести опыт - на работающем ЭД отсоединить оду фазу и померять напряжение между этими точками.
У меня был ЭД меньше 1 кВт, не помню точно сколько, (калорифер в теплице) , на нем "вылезало" около 120 В на работающем и около 200 В при попытке пуска без одной фазы.
Поставил реле на 24 В через лампочку на 60 Вт, отлично работало.
Важный нюанс - реле должно быть с задержкой на срабатывание, иначе защита будет срабатывать при кратковременных перекосах в сети (например сосед варит мощной однофазной сваркой, а сеть слабая)
проблему решило применение реле постоянного напряжения с подключенным конденсатором 2000 мкф и диодным мостиком.