chupnik
Собираюсь подключить к своему большому ИБПшнику APC 2200 блок управляемых розеток.
Мне нужна удаленная перезагрузка, а серваки(3 шт. по 500Вт) без IP KVM и не умеют этого.

Вроде бы все без проблем, но есть сомнение в допустимости нагрузки на 1 выход ИБП.
Дело в том, что подобные устройства имеют 1 вход и 2+ выходов.
Т.Е. мы будем отбирать нагрузку у ИБП с 1 выхода и отдавать ее нескольким серверам.
Вот я и не знаю, не повредит ли такая схема самому ИБП ?

P.S.
под управляемыми розетками имел ввиду вот такие
PE6108G-AX-G
или
NetPing 2/PWR-220
Pantryk
Разъем С19/20 рассчитан на 16А, С13/14 на 10А. Ко всему смотрите документацию к своему ИБП, скорее всего есть общее ограничение на группу розеток. Например у него могут быть 4 розетки С13, но это не значит, что можно все четыре нагрузить по 10А.
То же касается и управляемых розеток. Вот у PE6108G-AX-G я вижу одна С19 на вход. Т.е. в сумме больше 16 А потребителей на нее вешать нельзя. При мощной нагрузке этот габарит можно выбрать всего двумя потребителями.
Для ИБП с мощностью 2200ВА номинальный ток 10А. Для этой мощности вы можете снять всю нагрузку ИБП через 1 разьем С13.