георгий 1984
Не получается прогрузить ВВ. с тремя трансформаторами тока.Ток уставки 200 ампер,тт 150/5,вбили в рс 83 а2.0 вторичный ток,фаза А прогрузилась,а фаза С отключается на 100 ампер больше,наминалы тт одинаковые,что делать подскажите.
moshkarow
подайте ток на терминал . как будет работать ? делайте выводы

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&a...gzhWVtJH_yKdd7B
Сунцов Денис
Прогружаете защиту по первичке? нелогично.
Сначала проверьте правильность сборки токовых цепей, соединив последовательно по первичке все ТТ, подайте ток 15 А (чтобы на вторичке 0,5 было)
При этом в каждой фазе во вторичке должно быть 0,5 А, в нуле 1,5 А (если 3 ТТ, а если 2 ТТ то 1 А) - если иначе- берите тестер/прозвонку и ищите косяк

после проверки правильности подключения ТТ РЗА провереятся вторичным током