Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


electro nsk
подскажите, знатоки дела. Проектирую много, но не долго. Встал такой вопрос как поступить: значит 10 этажей жильё, длинный поэтажный коридор. Так вот самая удаленная розетка от этажного щитка получается на 35 МЕТРОВ!!!! Закладываю во всех хатах ВВГ 3х1,5. ВОПРОС: может быть, чтобы прошло по потерям, стоит для этой удаленной хаты сделать кабель 3х2,5.
Конечно понимаю, ДОРОГО!, но зато поступок оправданный логическим объяснением.
Кто как поступил бы??? Может была подобная загвоздка?
VELZEVUL
А посчитать потери не пробовал?
Dima2007
А что, квартирных щитов нет icon_question.gif
Или до них тоже 3х1.5 icon_question.gif
Да и на розетки по по существующим мощностям бытовых приборов нужно кидать 3х2.5, а 3х1.5 сейчас только на освещение используется.
Потеря напряжения при правильном выборе кабеля по мощности начинает оказывать существенное влияние при длине около 100 метров.
Гость
Цитата(VELZEVUL)
А посчитать потери не пробовал?


пробовал: (Р,квт * L,м) / (С * S,мм2), где С-const=12 для меди.
считаю: (1,5 * 35) / (12 * 1,5) = 2,9%, т.е. это при 1,5 кВт нагрузке, а еще надо добавить потери в магистралях и внутриплощадочных сетях. и кажется что это далеко превысит допустимые 5%. Печально icon_smile.gif
electro nsk
ой!!, чтото я как гость написал предыдущее сообщение icon_smile.gif

Цитата(Dima2007)
А что, квартирных щитов нет icon_question.gif
Или до них тоже 3х1.5  :?:  


так вот квартирный щит и находится на 35 метров от хаты. или ты имеешь в виду щиточек для каждой квартиры??? тогда зачем это, если есть один общий

Цитата(Dima2007)
Да и на розетки по по существующим мощностям бытовых приборов нужно кидать 3х2.5, а  3х1.5 сейчас только на освещение используется.
Потеря напряжения при правильном выборе кабеля по мощности начинает оказывать существенное влияние при длине около 100 метров.


в квартире 95м2 есть 5 групп: 1-плита, 2-освещение и розетки кухни, 3-освещение и розетки коридора и ванны, 4и5-осв.и роз.комнат. Ты мне предлагаешь одну группу 3х2,5 кинуть на все розетки, али добавить ещё 3 группы дабы разбить равномерно по глуппам. это в сумме у меня будет около 8 ГРУПП?!?!?!!! нифига. ни в один этажный щиток не влезит столько автоматов, тем более с узо

Самая далекая розетка пренадлежит комнате. самое мощное что можно воткнуть, так это утюг. может как раз на эти группу и кидануть 3х2,5.
или может дождаться ответа с экспертизы icon_smile.gif
Dima2007
А это у тебя случайно не в вольтах потеря.
У меня по Карпову, при этих условиях получаеться потеря 0,5%(1,7В)

Цитата
тогда зачем это, если есть один общий


Ну я лично предпочитаю на каждую квартиру свой щиток ставить:
1. Проще протянуть 1 кабель 3х10 до квартиры, чем 5 кабелей 3х2.5(3х1.5). Опять же потери меньше.
2. Автоматы и счетчик в квартире с точки зрения эксплуатации удобней. Не надо идти 35м, чтобы включить сработавший автомат, да и не стащат.
3. Если УЗО стоит то посчитай токи утечки, на больших длинах они срабатывать постоянно будут.
4. Большая гибкость по кол-ву автоматов, и если хозяин захочет бойлер или посудомойку поставить то не полезет в этажный щит, а в своем сделает.

Цитата
в квартире 95м2 есть 5 групп: 1-плита, 2-освещение и розетки кухни, 3-освещение и розетки коридора и ванны, 4и5-осв.и роз.комнат. Ты мне предлагаешь одну группу 3х2,5 кинуть на все розетки, али добавить ещё 3 группы дабы разбить равномерно по глуппам. это в сумме у меня будет около 8 ГРУПП?!?!?!!! нифига. ни в один этажный щиток не влезит столько автоматов, тем более с узо  

Самая далекая розетка пренадлежит комнате. самое мощное что можно воткнуть, так это утюг. может как раз на эти группу и кидануть 3х2,5.  



Освещение лучше от силы отделять.
На освещение тащить 3х1.5. В квартире 95м2 лучше на 2 группы разделить.
На плиту разрешенный минимум 3х6
На кухне рекомендованная расчетная нагрузка 4-5 кВт (Если одновременно включатся чайник+холодильник+микроволновка на кабеле 3х1.5 ничего хорошего из этого не получится, хотя может быть не сразу, но автомат по нагреву выбивать будет точно.)
В комнатах конечно нагрузка меньше и можно одну группу на комнаты кинуть, но тоже 3х2,5.
Кроме утюга в комнатах могут включить:
- пылесос
- обогреватель
- телевизор
Конечно одновременно это все работает редко, но для квартиры 95м2 вполне вероятно и учитываться должно.
Рекомендуемая расчетная мощность на розеточную сеть комнат 25-30 Вт/м.
Ну и на ванные группа 3х2,5 с УЗО (стиральная машина наверняка будет.)

Итого 6 групп. Я считаю для современной квартиры 95м2 это минимум.
Роман Котовский
В этажных щитах ставятся только счётчики, вводные автоматы и вводное УЗО (если нужно). Всё остальное делается в квартирных щитах в квартирах. На розетки 3х2,5 медь, так требуют нормы и здравый смысл. Всё остальное, как описал Dima2007.
Dima2007
Счетчики и вводное УЗО можно и в квартирных щитах ставить (я делаю именно так), главное не забывать правило: не далее 10м перед счетчиком ставить отключающий аппарат.

СП 31-110-2003
16.8 Счетчики для квартир рекомендуется размещать совместно с аппаратами защиты.
При установке квартирных щитков в прихожих квартир счетчики могут устанавливаться на этих щитках, допускается их установка в этажных щитках. Вопрос о месте установки счетчика должен быть согласован с местным энергосбытом с учетом типа здания и планировочных решений.

В принципе и групповые автоматы не запрещается в этажных щитах ставить, отдельные типовые дома на это и расчитаны, а электромонтаж-55 и сейчас выпускает подобные щиты.
Проектировщик сам решает как делать:
- Как делал его дедушка.
- Или как требуют современные требования и здравый смысл.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.