egorov828
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. К примеру у нас есть ИП 0.4кВ, от него необходимо запитать ЭП мощностью 30кВт, расстояние между ними 2км. Какого сечения мне нужен провод, что бы запитать мне его?
Pantryk
C 5,7% потерями напряжения в линии - 4х240 алюминия.
egorov828
Вот и я считаю в программе мне такое же сечение выдаёт. Но это же абсурд. Из опыта распред сетей по мне так и СИП4-4*25 бы хватило. По крайней мере в жилых районах такой провод весит и нагрузки там побольше порой и все потребители давольны. Как же так?
с2н5он
Цитата(egorov828 @ 8.11.2017, 12:53) *
жилых районах



Цитата(egorov828 @ 8.11.2017, 12:41) *
расстояние 2км.

в худшие времена не было, максимум 1,5 км. и то частные дома или вообще дачи
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.