Добрый всем день. Подскажите где в ПУЭ написано, что перегрузка в аварийном режиме масляных трансов равна 1,4. Хотя бы в каком разделе! Просмотрел два раза 4 раздел Распред.устройства и подстанции- не нашёл ! Неужели я слепой??
Роман Котовский
18.6.2007, 15:44
А действительно, откуда взялась эта цифра? И как насчёт сухих трансформаторов?
Crank
18.6.2007, 16:41
1,4 - из книг по проектированию, которые ссылаются на ПУЭ
VELZEVUL
18.6.2007, 18:06
А Правила технической эксплуатации п.2.1.21 смотреть не пробовали?
Crank
19.6.2007, 10:36
Спасибо Вельзевулу - открыл для меня ПТЕЕ (раньше не читал )
Но я тут напутал - не аварийная, а послеаварийная нагрузка.
Как по мощности выбирать трансы в 2-трансформаторной подстанции, если в послеаварийном режиме вся нагрузка ложится на один транс
VELZEVUL
19.6.2007, 16:13
Методика выбора следующая:
Sт=Sp/(2*kз)
Sт - мощность трансформаторов
Sp - расчетная мощность
kз - коэффициент загрузки, 0,7-0,8 (II категория)
Crank
19.6.2007, 17:23
Ok, дякую
oleg309
24.6.2007, 21:38
Цитата(Crank)
Добрый всем день. Подскажите где в ПУЭ написано, что перегрузка в аварийном режиме масляных трансов равна 1,4. Хотя бы в каком разделе! Просмотрел два раза 4 раздел Распред.устройства и подстанции- не нашёл ! Неужели я слепой??
Эта информация взята из ГОСТ 14209, который регламентирует перегрузки трансформаторов во всх режимах