Помогите разобраться с таким вопросом в связи с п.1.7.89 ПУЭ.
Что то здесь не вяжется. С одной стороны присоединение нейтрали трансформатора к заземляющему контуру запрещается, а с другой - у нас же в основном системы с глухозаземлённой нейтралью?
"Влад"ик"
19.6.2007, 1:11
Вы неправильно указали пункт ПУЭ. В 1.7.89 ничего не говорится о заземлении нейтрали.
Почему тема названа
Нейтраль тр-ов выше 10кВ
У трансформаторов 6,10,35кВ вообще нет нейтрали и сети этих напряжений с изолированной нейтралью.
Первичная обмотка кроме соединения треугольником, может иметь схему соединений звездой, но без выведенной нейтралью.
gomed12 писал
Цитата
Первичная обмотка кроме соединения треугольником, может иметь схему соединений звездой, но без выведенной нейтралью.
Но все равно эти сети считаются с [b]изолированной нейтралью
Цитата
считаются с изолированной нейтралью
Согласен.
Поправлял выражение,
Цитата
вообще нет нейтрали
У звезды всегда есть нейтральная точка. Четные группы соединений обмоток тр-ра: "звезда-звезда"
Цитата
У трансформаторов 6,10,35кВ - сети этих напряжений с изолированной нейтралью.
Вот это и ждал увидеть. Спасибо.
Примечание: еще существуют сети 6-35 кВ (трансформаторы) с резонансно -заземленной нейтралью. В проэкте - заземление нейтрали через активное сопротивление.
Tchernishev
25.6.2007, 8:54
Цитата(Vodoley)
Примечание: еще существуют сети 6-35 кВ (трансформаторы) с резонансно -заземленной нейтралью. В проэкте - заземление нейтрали через активное сопротивление.
Если резонансно-заземлённая - то только через дугогасящий реактор, параллельный активному сопротивлению (как правило без активного сопротивления) - самый лучший режим нейтрали для таких сетей.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.