Вывод оборудования в ремонт устройств РЗ, ПА, СДТУ … оформляется заявкой, подаваемой в диспетчерскую службу.
Но в случае проведения ТО СДТУ (когда возникает необходимость не вывести оборудование из работы, а только произвести замену одного модуля (зарезервированного по схеме 1+1) - диспетчера отказываются принимать/оформлять заявку на проведение таких работ.
Их аргумент: каналы связи пропасть не должны (резерв 1+1) – вот и работайте без оформления заявки. Вот, если у вас защита не сработает, тогда и оформляйте аварийную заявку и ковыряйтесь себе.
Дело в том, что оборудованию уже 12 лет и срабатывание защиты 1+1 не проверялось с момента инсталляции оборудования. И сработает ли она сейчас - неизвестно. А если не сработает – то, однозначно, пропадут все каналы связи на этом участке и придётся разбираться с этим несрабатыванием ( а такие случаи бывали). А это займет как минимум полчаса. И полчаса не будет каналов связи.
Буду благодарен, если кто подскажет как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями для себя. Ведь в случае внезапной потери каналов связи обязательно будут разборки и не факт что аргумент диспетчеров в этом случае «прокатит».