Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Прокладка кабелей в вечной мерзлоте, нормативы
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


kotpikot
Друзья, поделитесь опытом!
Планируем брать под проект объект, находящийся в условиях вечной мерзлоты.
Заказчик требует все кабельные линии между сооружениями выполнять в траншеях в земле.
У кого есть опыт - пожалуйста дайте ссылки на нормативы, где описаны особенности прокладки в траншеях в данных условиях (в первую очередь интересует глубина траншеи и способ ее откапывания).
Кабели будут как 0,4 кВ, так и 10 кВ.
с2н5он
СНиП 3.05.06-85
3.84. Глубина прокладки кабелей в вечномерзлых грунтах определяется в рабочих чертежах.
3.85. Местный грунт, используемый для обратной засыпки траншей, должен быть размельчен и уплотнен. Наличие в траншее льда и снега не допускается. Грунт для насыпи следует брать из мест, удаленных от оси трассы кабеля не менее чем на 5 м. Грунт в траншее после осадки должен быть покрыт мохоторфяным слоем.
В качестве дополнительных мер против возникновения морозобойных трещин следует применять:
засыпку траншеи с кабелем песчаным или гравийно-галечниковым грунтом;
устройство водоотводных канав или прорезей глубиной до 0,6 м, располагаемых с обеих сторон трассы на расстоянии 2-3 м от ее оси;
обсев кабельной трассы травами и обсадку кустарником.
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293799/4293799947.htm
http://lawru.info/dok/1981/05/27/n1184832.htm
http://kurs.znate.ru/docs/index-195625.html?page=3

eugevict
Цитата(kotpikot @ 14.11.2017, 16:49) *
Планируем брать под проект объект, находящийся в условиях вечной мерзлоты.
Заказчик требует все кабельные линии между сооружениями выполнять в траншеях в земле.

А денег у заказчика хватит ?
kotpikot
Цитата(eugevict @ 14.11.2017, 22:47) *
А денег у заказчика хватит ?


Хватит)

с2н5он, спасибо за ответ!!!
eugevict
Цитата(kotpikot @ 14.11.2017, 16:49) *
где описаны особенности прокладки в траншеях в данных условиях (в первую очередь интересует глубина траншеи и способ ее откапывания).

А "геодезию" заказчик выдал ?
kotpikot
Цитата(eugevict @ 16.11.2017, 23:14) *
А "геодезию" заказчик выдал ?


пока нет)) мне в первую очередь сейчас РНЦ просчитать нужно... Ну и в целом понимать что нас ждет впереди...
eugevict
Цитата(kotpikot @ 17.11.2017, 12:40) *
пока нет)) мне в первую очередь сейчас РНЦ просчитать нужно... Ну и в целом понимать что нас ждет впереди...

Удачи !
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.