Цитата(via @ 22.11.2017, 14:23)
... Например кл. точности не менее 2,0. А тут встречается кл.точности 15. Как этот класс точности сопоставить или привести к обычным классам точности?
А зачем их сопоставлять?
Пример:
Минимальное сопротивление изоляции для чего-либо по нормативу составляет 100 мОм. Измеряем прибором с погрешностью 15%, получаем точно 100мОм, учитываем погрешность в минус 15%, получим 85 мОм, изоляция не проходит. Далее два пути:
1. Пишем в протокол - не соответствует.
2. Измеряем прибором с классом точности 1%, получаем точно 100 мОм, учитываем погрешность в минус, получаем 99 мОм - не соответствует.
Вывод: При проведении измерений сопротивление изоляции должно быть больше минимально допустимого на класс точности прибора. Где-то так.
100 мОм взято условно, для простоты расчёта.