Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Класс точности
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Электроинструмент, измерительные приборы


via
Есть мегомметр М 4100/3 с кл.точности 1 и есть мегомметр ЭС0202/1-Г с кл. точности 15. Кто знает, как соспоставить эти два значения?
с2н5он
Цитата(via @ 22.11.2017, 10:50) *
кл. точности 15.

может таки 1,5?
via
Цитата(с2н5он @ 22.11.2017, 14:24) *
может таки 1,5?

Нет, именно 15
Ixtim
Цитата(via @ 22.11.2017, 9:50) *
...как соспоставить эти два значения?

какова цель сопоставления?
Сунцов Денис
у ЭСО шкала логарифмическая, поэтому такой кл. точности.

М4100 следовательно в 15 раз точнее ЭСО
via
Цитата(Ixtim @ 22.11.2017, 16:08) *
какова цель сопоставления?
Иной раз контролирующие органы или контрагенты предъявляют требования к приборам, в том числе к классу точности. Например кл. точности не менее 2,0. А тут встречается кл.точности 15. Как этот класс точности сопоставить или привести к обычным классам точности?
Ixtim
Цитата(via @ 22.11.2017, 14:23) *
Иной раз контролирующие органы или контрагенты предъявляют требования к приборам, в том числе к классу точности...
...Как этот класс точности сопоставить или привести к обычным классам точности?

Понятно,
в данном случае без вариантов - надо использовать приборы того класса точности, который требуют... Всякие пересчёты не канают... icon_cry.gif
sasha4312
Цитата(via @ 22.11.2017, 10:50) *
Есть мегомметр М 4100/3 с кл.точности 1 и есть мегомметр ЭС0202/1-Г с кл. точности 15. Кто знает, как соспоставить эти два значения?

Класс точности, можно приблизительно сопоставить с погрешностью прибора в процентах. 1 класс допускает приблизительно 1% погрешности прибора, 15 класс, прибор может врать с погрешностью примерно до 15%, такой прибор я бы назвал индикаторным прибором, с его помощью не возможно более-менее точное измерение.
Гость сочувствующий
Цитата(via @ 22.11.2017, 14:23) *
... Например кл. точности не менее 2,0. А тут встречается кл.точности 15. Как этот класс точности сопоставить или привести к обычным классам точности?

А зачем их сопоставлять?
Пример:
Минимальное сопротивление изоляции для чего-либо по нормативу составляет 100 мОм. Измеряем прибором с погрешностью 15%, получаем точно 100мОм, учитываем погрешность в минус 15%, получим 85 мОм, изоляция не проходит. Далее два пути:
1. Пишем в протокол - не соответствует.
2. Измеряем прибором с классом точности 1%, получаем точно 100 мОм, учитываем погрешность в минус, получаем 99 мОм - не соответствует.
Вывод: При проведении измерений сопротивление изоляции должно быть больше минимально допустимого на класс точности прибора. Где-то так.
100 мОм взято условно, для простоты расчёта.
Метролог
Цитата(Гость сочувствующий @ 23.11.2017, 11:49) *
100 мОм взято условно, для простоты расчёта.

Молодец, "Гость сочувствующий"! Почти всё правильно, только мегАомметрами миллиомы (мОм) не измеряются. Мегаомметрами измеряются Мегаомы (МОм). icon_smile.gif
Гость сочувствующий
Цитата(Метролог @ 1.12.2017, 18:30) *
... Почти всё правильно, только мегАомметрами миллиомы (мОм) не измеряются. Мегаомметрами измеряются Мегаомы (МОм). ...

Спасибо за подсказку, есть у меня такая "очепятка"!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.