Цитата(Гость_Влад_* @ 29.11.2017, 21:51)
...Как мы все знаем, нельзя соединить медь и алюминий. ...соединение шин 6кВ медь и алюминий не допустимо...
Уважаемый
Гость_Влад_*! Постановка Вашего вопроса мягко говоря некорректна. Такие соединения допускаются, но с соблюдением некоторых дополнительных мер, о которых говорится в ГОСТе, приведенном уважаемым ЛЕША постом выше. Вот что об этом говорится в данном ГОСТ:
2.1.7. Разборные контактные соединения, требующие применения средств стабилизации электрического сопротивления, должны выполняться с использованием как по отдельности, так и в сочетании следующих средств:
...
4) переходных деталей в виде медно-алюминиевых пластин по ГОСТ 19357, медно-алюминиевых наконечников по ГОСТ 9581 и аппаратных зажимов из плакированного алюминия по ТУ 34-13-11438*;