Цитата(Руслан_кр @ 22.12.2017, 13:16)
Господа, уверяю Вас, не в мультике китайском дело: не раз перемерял, на других объектах он показывает с точностью аптекаря.
Дело хозяйское..
Цитата(Руслан_кр @ 22.12.2017, 13:16)
Как вариант отсутствие одной из фаз по ВН : на выходе первая фаза просажена, третья выше номинала...
Ну дык предохранители на стороне ВН проверьте, тем более что:
Цитата(Руслан_кр @ 22.12.2017, 13:16)
но по питающей линии ВН подключен дальше посёлок, который при столь искаженном напряжении питания давно бы уже РЭС встрясли и вывернули наизнанку
Цитата(Руслан_кр @ 22.12.2017, 13:16)
3 ТЭНа по 5 кВт для трансформатора в 100 кВА - вряд-ли прочувствуется...
Вы попробуйте сначала, прежде чем утверждать... Тем более, что у Вас только один дом подключен.
Цитата(Руслан_кр @ 22.12.2017, 13:16)
С Днём энергетика, Уважаемые форумчане!!!
Спасибо! Взаимно!!!
Генератор трёхфазный имеется? САмое простое - генератор на ВН, на НН измеряем напряжение. Коффициент трансформации умеете вычислять?
Однофазным сложнеее, т.к у Вас на НН "зигзаг".