Имеется трехобмоточный трансформатор 110/35/6 кВ. Ток КЗ на шинах 35 кВ равен 1100 А. Как этот ток привести к напряжению 110 кВ?
Сунцов Денис
24.12.2017, 11:22
=1100/35*110=350 А
Zernomor
26.12.2017, 9:17
Цитата(Сунцов Денис @ 24.12.2017, 13:22)
=1100/35*110=350 А
Немного не так стоят знаки. Нужно: 1100*35/110=350А. Только вот столь мизерный ток к.з (1100 А) на стороне 35 кВ вызывает большое сомнение.
Сунцов Денис
26.12.2017, 13:58
для небольшого транса (например 10 МВА ) + длинная ВЛ-110 - вполне реальное значение.