Господа электрики, позвольте задать несколько вопросов:
1)Номинальный ток указанный на табличке характеристик электродвигателя это ток находящийся на одной из фаз трехфазного электродвигателя в соотношении между фазой и нулем (220в) или между фазой и фазой (380)?
2) Как подсчитать по мощности трехфазного электродвигателя ток в одной из трех фаз подводящих к нему напряжение?
Заранее благодарен
Игорь
сергей_абрамов
31.3.2005, 18:16
Для трёхфазного переменного тока следующии формулы:
а) активная мощность
Pа= 1,73*U*I* cos.фи
1,73- это корень из трёх. блин не знаю как его здесь рисовать.
б) полная мощность
S= 1,73*U*I
Viktor2004
31.3.2005, 21:22
Позвольте уточнить Сергей.
U в ваших формулах - это линейное напряжение, в данном случае 380В
Я обычно для грубого расчета пренебрегаю косинусом фи и считаю так:
I = P/660
(I-амперы, P-ватты) (660=1,73*380 или 660=3*220)
сергей_абрамов
1.4.2005, 19:05
Абсолютно согласен с Вами +/- 10 % роли не играют.