Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Металлический проволочный лоток - законен или нет?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Кузьменко В.В.
Лотки металлические сетчатые (или проволочные) - имеют ли официальный "статус" кабелепровода для прокладки силовых электрических кабелей (или просто - для электропроводок)? В нормативно-технической документации нет такого понятия. Производители указанных лотков не ссылаются на какой-то конкретный документ, позволяющий их использовать для электропроводок. Сертификат соответствия - делает ссылку на ГОСТ 9.307-89 (но указанный документ регламетрирует только покрытие изделий).
SergAn
п.2.1.11 ПУЭ изд.6
2.1.11. Лотком называется открытая конструкция, предназначенная для прокладки на ней проводов и кабелей.
Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми. Лотки могут применяться в помещениях и наружных установках.
Кузьменко В.В.
Спасибо, уважаемый коллега "SergAn"! Сам не дожал тему. А то один умник из службы эксплуатации здания чуть ли не дает указание: убрать из проекта слова "сетчатый" лоток, ибо таких не должно быть ... Теперь буду в скобках добавлять "решетчатый" и ссылку на пункт "ПУЭ".
SergAn
Я сам использую такие лотки, правда нержавеющие (пищевое производство). Хочу еще раз напомнить, что
Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей
поэтому прокладывать его надо на высоте не менее 2 или 2,5м