Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Обрыв кабеля под землёй между тп и тп
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Внешнее Электроснабжение


Гость_Егор_*
Здравствуйте народ! Хочется услышать мнение электриков, быть может гипотезы или теории о обрывах кабеля под землей. Есть тп городское и тп садового кооператива, между ними около 250 метров проложен кабель под землёй. Также существует закономерность, после КАЖДОГО отключения и подключения электричества в районе рвет этот описаный кабель. В режиме эксплуатации хоть год, хоть два все хорошо, но когда электричество отключат, а потом начинают запускать, рвет кабель, и так каждый раз. Подскажите кто что думает по этому поводу, может неправильно запускают или намеренно подают увеличенную нагрузку, дабы получить финансовую прибыль за ремонт? Возможно ли такое практически? Или может нет никаких заговоров и просто сам по себе кабель слабоват?
S-cream
Причина в кабеле.
Гость_Егор_*
Получается при подаче электричества на тп в кооперативе, ему нужно через этот кабель получить больше энергии именно на запуск для преодоления внутренних сопротивлений чем в обычном режиме эксплуатации?
ЛЕША
Тяжело гадать, не видя пациента....
И что такое "рвёт"? Не "рвёт", а при включении происходит пробой изоляции.. Разные вещи.
Кабель, надо полагать, высоковольтный. 6 или 10кВ.
Надо бы вызвать электротехническую лабораторию(ЭТЛ)и провести испытания того кабеля. Это должно было делаться после каждого ремонта кабеля.
На чьем балансе кабель? Садоводства? Кто производит ремонт кабеля после повреждения?
А повреждение каждый раз в одном и том же месте или в разных?
Гость_Егор_*
Рвет, то есть пробивает изоляцию и происходит замыкание. Кабель высоковольтный 6кв. Кабель не на городском балансе. Ремонт производит садоводство за свой счёт, ремонтирует городская служба, но испытаний никто никогда не проводил, повреждения постоянно в разных местах, за 4 месяца второе повреждение и случается это исключительно только при включении после отключения городской тп
ЛЕША
Вот и нужно, если Вы хотите более-менее наладить кабельную линию, испытать её.
Причём желательно соблюсти норму испытательного напряжения-36кВ пост.тока.
Ну да лаборанты знают.
Только готовьтесь к трате денег, т.к в момент испытания могут вылезти слабые места на кабеле, и, соответственно, монтаж соединительных муфт. Это нормально.
S-cream
Сколько уже муфт на 250 метрах?
Чую, дешевле уже поменять.

А так-то, после ремонта должны испытывать обязательно.
НИР
Без напряжения быстро набирает влагу. Наверное очень старый кабель, надо бы поменять.
Roman D
Предполагаю, что кабель старый, бумажный. АСБ?