Любаша
Подскажите, чем можно защитить линию от однофазных замыканий? Линия однофазная 220 В, длинная (около 2 км), нагрузка 500 Вт, однофазный ток замыкания по расчетам выходит 70 А, тепловой расцепитель аппарата защиты для селективности должен быть не менее 25 А. С релейкой связываться желания нет, может есть какие-нибудь хитрые автоматики, которые сработают за время, меньшее 5 с?
Anatoli
Заводская комплектация КТП предусматривает токове реле в нулевом проводе которые воздействуют на независимый расцепитель линейного АВ-0,4, возмите паспорт на КТП там всё написано
SergAn
[b]Любаша писала

Цитата
может есть какие-нибудь хитрые автоматики, которые сработают за время, меньшее 5 с?


Попробуйте поставить автомат с характеристикой В (Iотс 3-5Iн) или Z (Iотс 2-3Iн). Можно увеличить сечение кабеля для увеличения тока КЗ. Но 220В на 2км это слишком длинная линия.
Любаша
Во-первых, КТП там древняя, без реле в нулевом проводе, во-вторых подключаться будем к ВЛ-0,22, делать ответвление и на опору вешать аппарат защиты.