Anton1707
Добрый вечер!
Въехал в новостройку, на кухне выведен кабель 3х6. Находится он на отдельном автомате. Имеется духовка (потребление 3,1 кв) и индукционная панель (7,1 потребление). Нужно это всё подключить. Можно ли всё это повесить на проложенный у меня кабель? У духовки есть вилка, у варочной нет. Можно варочную соеденить клеймами с данным кабелем, а для духовки сделать розетку, которую отведу от этого кабеля?
Подскажите, как будет правильней? Если отводить от кабеля 3х6 розетку, то какого сечения брать провод для данной розетки?
savelij®
Цитата(Anton1707 @ 25.1.2018, 20:56) *
Подскажите, как будет правильней?

Правильнее будет воспользоваться поиском по форуму, ибо этот вопрос рассматривался многократно.
S-cream
1. Можно.
2. Если для себя, я бы поставил на основной кабель "орехи" и от них подсоединил бы уже плиту и духовку так же 6мм2.
3. Еще более правильный вариант - дополнительный щиток с отдельным автоматом и розеткой для духовки.
Кабель на духовку не менее 3×2,5 и автоматом 16 А