energosoyuz
Недавно, в процессе эксплуатации, выявили одну странную особенность данных выключателей.

Имеем РП 6 кВ, ячейки типа КСО-292, при отключенных ЛР, МВ и включенном ШР на средней фазе неподвижного контакта МВ появляется напряжение. Напряжение не полное, т.е. УВН "пищит" слабо как при "земле", но все таки... По паспорту у УВН индикация от 1,5 кВ. Сначала думали, что дефект. Провели капремонт МВ, разобрали, почистили, поменяли масло, испытали, все нормально, но при повторной проверке УВН опять показывает небольшое напряжение. Проверили на других МВ, которые были в резерве, то же самое: на средней фазе УВН слабо "пищит". Возможно это из-за УВН, при проверке комплектом фазировки, ничего не показывает. Может встречались с подобным, или знаете в чем дело?

P.S. Возможно это как-то связано с тем, что на двух крайних фазах стоят трансформаторы МТЗ старого типа (забыл как называются), хотя сомневаюсь.
DaaN
Схему надо, так тяжело понять.
Roman D
А, забейте. Если при наложении ПЗ не искрит...
Трансы ТТ ТПЛ?
energosoyuz
Цитата(Roman D @ 2.2.2018, 21:35) *
А, забейте. Если при наложении ПЗ не искрит...
Трансы ТТ ТПЛ?


Да, они самые. ПЗ накладывать не собираемся, если только приспичит, на КЛ основное заземление есть.

Схема обычная для РП 6 кВ: от шин последовательно идут шинный разъединитель, затем МВ, на спусках шин от МВ стоят проходные трансформаторы тока и линейный разъединитель.

В принципе, мы решили не заморачиваться, просто интересно, может кто сталкивался с подобным.
sasha4312
Цитата(energosoyuz @ 2.2.2018, 12:15) *
УВН "пищит" слабо как при "земле", но все таки... По паспорту у УВН индикация от 1,5 кВ.

P.S. Возможно это как-то связано с тем, что на двух крайних фазах стоят трансформаторы МТЗ старого типа (забыл как называются), хотя сомневаюсь.


Я бы проверил на всякий случай нижний порог срабатывания УВН. А там поблизости случайно нет мощных трансформаторов или реакторов? Их поле может дать наводку и на небольшом куске проводника. А на крайних фазах трансформаторы тока, так как их вторичные обмотки нагружены, съедают всю энергию наводки. Я бы проверил нижний порог срабатывания УВН.
ЛЕША
А чего его проверять?
должно быть не более 25% номинального напряжения установки.
Менее можно, более-нет. Ну покажет он вместо 1,5кВ 400В. Ну и что?

sasha4312
Цитата(ЛЕША @ 7.2.2018, 12:43) *
А чего его проверять?
должно быть не более 25% номинального напряжения установки.
Менее можно, более-нет. Ну покажет он вместо 1,5кВ 400В. Ну и что?


Это по напряжению, а по току? Может у него завышена чувствительность по току? При напряжении 6 kV? ток в доли микроампера ты рукой даже не почувствуешь, а просто просадишь напряжение своей рукой до нуля! Источник-то напряжения слишком слабый!
А УВНу может вполне хватить! У него внутреннее сопротивление очень большое, и вместо того чтобы посадить напряжение до нуля, он его показывает! У разных УВН внутреннее сопротивление колеблется в определенных пределах.
Кстати, все измерительные средства проверяются в обязательном порядке. И не каждым прибором можно пользоваться на любой установке.
ЛЕША
А по току УВН не проверяется. УНН однополюсный-двухполюсный - да.
Только по напряжению индикации (про изоляцию не говорим)
Иное дело, что конкретный УВН не по ГОСТу....

ГОСТ 20493
5.9.9 Указатель напряжения не должен срабатывать от влияния соседних цепей того же напряжения, что и проверяемая установка, отстоящих от указателя напряжения на расстоянии, мм:
150 - для указателей на напряжение св. 1 до 6 кВ;
220 » » » » св. 6 до 10 кВ;
500 » » » » 10 до 35 кВ;
1500 » » » » 110 кВ;
1800 » » » » 150 кВ;
2500 » » » » 220 кВ.
sasha4312
Цитата(ЛЕША @ 7.2.2018, 13:26) *
А по току УВН не проверяется. УНН однополюсный-двухполюсный - да.
Только по напряжению индикации (про изоляцию не говорим)
Иное дело, что конкретный УВН не по ГОСТу....

ГОСТ 20493
5.9.9 Указатель напряжения не должен срабатывать от влияния соседних цепей того же напряжения, что и проверяемая установка, отстоящих от указателя напряжения на расстоянии, мм:
150 - для указателей на напряжение св. 1 до 6 кВ;
220 » » » » св. 6 до 10 кВ;
500 » » » » 10 до 35 кВ;
1500 » » » » 110 кВ;
1800 » » » » 150 кВ;
2500 » » » » 220 кВ.


ГОСТы это хорошо, но надо же и думать еще! Вы же сами писали, что другой индикатор (кажется для фазировки) не показывает напряжения! Так приобретите другой УВН и держите его на этой подстанции!
А завод изготовитель данного УВНа заявит, что у вас специфические условия, повышенные наводки и так далее, и наводки от соседней фазы тут нет, и их изделие полностью соответствует тому самому ГОСТу, который вы сами привели!
И если по ГОСТу УВН на ток срабатывания не проверяется, это не значит, что его нельзя проверить! Просто, чтобы разобраться в возникшей ситуации! Но если вам этого не надо, то зачем вопросы вообще задавать?
ЛЕША
Во-первых - автор темы- не я.
energosoyuz
Мы тоже пришли к выводу, что дело в скорее в УВН, хотя порог указанный в паспорте не менее 1,5 кВ. Никаких мощных трансформаторов и реакторов нет, и показывает лишь на средней фазе, где нет ТПЛ. Я не специалист по масляным выключателям, и вопрос я задал чтобы убедится, что это не какая то особенность самих выключателей.