Кто что может сказать про Энергомеру ?
Сейчас в Харькове запустили их сборку.
Какие проблемы возникают с ними и вообще как себя ведут они в работе.
Последний раз с Энергомера я сталкивался по цэ6822 , после этой марки мы полностью отказались от их эксплуатауии
Valerapol
6.2.2018, 15:44
Очень много будет зависеть от качества сборки. Комплектующие у всех примерно одинаковые. По качеству Российской сборки "именитые" производители выровнялись. И отдельно выделить - эти хорошие, а эти плохие, уже не получается. Хотя раньше Энергомера у нас считалась самым надежным производителем. Но мы и применяли в основном ЦЭ6803В, а они простые и надежные как топор.
Valerapol, Спасибо за ответ.
Ремонт ЦЭ6803В , одна катастрофа их микруха Метрон-5 летят как сумасшедшие.
У нас их целая гора была, еле списали, в основном не считает по какой то фазе.
Если удалось отремонтровать , очень плохо регулируются для поверки.
Возможно по России другие нюансы , а у нас вот такая ситуация
В 2012 на первом году эксплуатации нового МКД 70% забраковали постепенно, уже не помню, что было. После этого с ними дела не имел.
Были проблемы у знакомых, в двух новых МКД при скачке напряжения разово вышли из строя почти все СЕ-301 за 200 шт., хотя меркурии выдержали нормально.
Да еще с нулевой шиной внутри не лады, если открутить полностью крепежные винты отходящих линий случайно и перевернуть счетчик на 180 град в вертикальной плоскости, эта шинка улетает во внутрь корпуса.
Всем Спасибо за отзывы.
Возможно у кого работает система дистанционного сбора PLC или Zigbee на Энергомера.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.