PeterO
Привет всем!
Подскажите: есть жилой дом, часть нагрузки подключается через автоматическую дизельную электростанцию. Вопрос: можно ли в один щит освещения заводить группы общего освещения (не через ДЭС) и группы питающиеся от ДЭС.
Я считаю что можно (в ПУЭ не нашел запрещающие пункты). Кто поможет?
Спасибо.
SergAn
Освещение, подключенное к ДЭС считается аварийным (точнее - освещение безопасности п.6.1.21 ПУЭ изд. 7). Согласно п.1.2.27 ПУЭ изд. 7 применение общих групповых щитков для рабочего и аварийного освещения не допускается.
PeterO
Спасибо. В жилом доме я не посчитал группы от ДЭС освещением безопасности (ошибочно). И ещё: не нашёл в 7 издании п. 1.2.27. В этой же главе (6.1) есть пункт 6.1.27, в котором и сказано "применение общих групповых щитков для рабочего и аварийного освещения не допускается.". Но всё равно спасибо.
SergAn
[b]PeterO писал

Цитата
И ещё: не нашёл в 7 издании п. 1.2.27.


Конечно, я просто допустил очепятку. Это п.6.1.27. Но Вы его сами нашли.