D.Karaban
9.2.2018, 18:11
Пуск АД с фазным ротором в 2 ступени функцыи времени и торможение против включения.
Должен быть реверс и командо контрольор.
zendo057
10.2.2018, 17:43
А где ваш набросок?
D.Karaban
10.2.2018, 18:42
zendo057
10.2.2018, 19:48
В вашей схеме нет переключения ступеней т.к. КМ3 включится с разу вместе с КМ1.Нужно что бы при включении КМ1 КМ3 и КМ4 были отключены (первая ступень). затем включить КМ4(вторая ступень) и вывести двигатель на полную,Включить КМ3 (третья ступень) Торможение вроде нормально. нормально
D.Karaban
10.2.2018, 19:54
Єто похожая схема до той што мне нужна
Мне простот нужно штоб хто может нарисовал схему Пуск АД с фазным ротором в 2 ступени функцыи времени и торможение против включения функции ЕДС
Должен быть реверс и командо контрольор.
zendo057
10.2.2018, 19:56
Вот и прекрасно,совет дан,дерзайте.В целом нормальная схема,чуть чуть подправить.Иль выхотите чтоб за вас все сделали?Как в сказке:И пирожки за меня будете есть.АГАА:
D.Karaban
10.2.2018, 20:20
я сам не смогу нарисовать
zendo057
10.2.2018, 20:53
Как же вы ее будете реализовывать?
гудвин 30
14.2.2018, 14:40
Цитата(D.Karaban @ 9.2.2018, 18:11)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Пуск АД с фазным ротором в 2 ступени функцыи времени и торможение против включения.
Должен быть реверс и командо контрольор.
СТР 32 вот от сюда.
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15185...581226537254146
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.