VDJMAR
В трц имеется швейная мастерская.

У нее есть металлические столы, на которых установлены швейные машины с электродвигателями . На столах есть еще лампы на ножках.
Все это питается через сетевые фильтры, лежащие на на полу с о шторками пины.

В них куча ниток, пыли , и т.п. мусора.

Все это питается от узо 40 ампер. 0.3 утечка.

Электрика постоянно вызывают что срабатывает узо.

Как электрику выяснить что выключает узо ?

Мегерить двигатели, прикрученные к столам ? Как их мегерить?

Как выяснить что выключает узо ?
Ваня Иванов
Цитата(VDJMAR @ 18.2.2018, 17:57) *
....имеется швейная мастерская.

Это хорошо, что УЗО отключается! icon_smile.gif Если бы УЗО не отключалось, то швейной мастерской уже могло и не быть... icon_sad.gif
Ищите места вероятных утечек и чем скорее Вы их найдёте, тем лучше. Начинать нужно с тщательной очистки всего электрооборудования от пыли, грязи и т.п. мусора.
Rezo
Цитата(VDJMAR)
Как электрику выяснить что выключает узо ?
Реальный электрик должен эти вещи выяснять без обращения сюда!
Ищите электрика, а не того, кто "как бы электрик"....
olegaa2
Цитата(Rezo @ 18.2.2018, 19:39) *
Реальный электрик должен эти вещи выяснять без обращения сюда!
Ищите электрика, а не того, кто "как бы электрик"....

Реальный электрик выкинет УЗО со словами ''фигня какая то'''))
Zernomor
Цитата(olegaa2 @ 19.2.2018, 21:17) *
Реальный электрик выкинет УЗО со словами ''фигня какая то'''))

Этот электрик не реальный. Да и вообще не электрик. УЗО с диф. током 0.3А предназначено для защиты от возгорания в результате тлеющего разряда. У вас очень плохая изоляция и если отключить УЗО, то где-то обязательно вспыхнет. Ищите настоящего электрика, а не пародию на его.
Volt380
Цитата(VDJMAR @ 18.2.2018, 17:57) *
В них куча ниток, пыли , и т.п. мусора.

нельзя так!

зы; были в ремонте сценические световые приборы, причина выхода из строя - всасывание вентиляторами внутрь конфети, конфетинки оказались токопроводящие. мораль - не весь мусор одинаково полезный..
Ixtim
Цитата(VDJMAR @ 18.2.2018, 17:57) *
В трц имеется швейная мастерская...
...Как выяснить что выключает узо ?

Вопрос не технического плана, а организационного... Хозяину швейной мастерской надо обуздать "жабу" и нанять квалифицированного электрика(ов), для приведения в порядок электрохозяйства мастерской. И помнить, что кроилово ведёт к попадалову... применительно к электричеству это правило всегда работает четко... Всё сказанное - имхо.
Dimka1
Цитата(olegaa2 @ 19.2.2018, 19:17) *
Реальный электрик выкинет УЗО со словами ''фигня какая то'''))


И правильно сделает. Все металлические части должны быть надежно заземлены. Этого достаточно.
УЗО - это тлетворное влияние Запада, эти игрушки идиотские…
В СССР его не ставили и все работало.
Гость сочувствующий
Цитата(Dimka1 @ 21.2.2018, 15:54) *
...
В СССР его не ставили и все работало.

Угу, работало-работало и сгорела гостиница "Россия" - первый объект где начали ставить УЗО после пожара.
Вопрос ТС:
Цитата
У нее есть металлические столы, на которых установлены швейные машины с электродвигателями . На столах есть еще лампы на ножках.
Все это питается через сетевые фильтры, лежащие на на полу с о шторками пины.

Зачем швейным машинкам сетевые фильтры? Моё личное предположение по причинам срабатывания УЗО: набилась пыль в эти сетевые фильтры, она может быть и не токопроводящая, но весьма мелкая и легковоспламеняющаяся, пыль то от тканей! Далее, греется контакт в сетевом фильтре, пыль может и не воспламениться, а просто обуглиться, вот вам и ток утечки! Поэтому совет простой - тщательно очистить от пыли эти фильтры.
Dimka1
Цитата(Гость сочувствующий @ 21.2.2018, 16:13) *
Угу, работало-работало и сгорела гостиница "Россия" - первый объект где начали ставить УЗО после пожара.


Ну да, на миллионах других объектах все было идеально нормально и ничего не горело. По Вашему гостиница сгорела из-за отсутствия УЗО?? icon_smile.gif
Не будьте наивным дурачком.
Rezo
Цитата(Dimka1)
Цитата(olegaa2 @ 19.2.2018, 19:17) *
Реальный электрик выкинет УЗО со словами ''фигня какая то'''))


И правильно сделает.
В корне не верно!
Цитата(Dimka1)
Все металлические части должны быть надежно заземлены. Этого достаточно.
Достаточно для чего?
Только для электробезопасности, а в нашем случае с какой целью УЗО на 300 мА?
Цитата(Zernomor)
УЗО с диф. током 0.3А предназначено для защиты от возгорания в результате тлеющего разряда.
Правильно!
Во сработка данного УЗО и предупреждает о том, что в плане пожароопасности дела обстоят плохо и нужно срочное вмешательство.
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
Моё личное предположение по причинам срабатывания УЗО: набилась пыль в эти сетевые фильтры,..... Далее, греется контакт в сетевом фильтре, пыль может и не воспламениться, а просто обуглиться, вот вам и ток утечки!
Может и так, а может рассогласование плеч фильтра по отношению к заземляющему/защитному проводнику. Это может быть из-за пыли или(и) выхода из стороя одного из сетевых фильтров, что привело к ассиметрии (например резкая утечка или обрыв одного из последовательно соединённых конденсаторов с заземлением их общей точки).
Цитата(Dimka1)
Ну да, на миллионах других объектах все было идеально нормально и ничего не горело, а гостиница сгорела....
Увы! Статистика не в пользу вашего мнения.
И именно пожарники ввели (добились) установку противопожарных УЗО.
Dimka1
Влажность воздуха должны быть повышена, тогда и разрядов (пожара) не будет. Там вероятнее пыль может загореться от искр в выключателе сетевого фильтра, нежеле от разряда. УЗО от пожара из-за разряда при нормальной влажности - это как мертвому припарка.
Пожарники много чего придумывают - сидят такие, как Харечко, и от нечего делать придумывают. Работа у них такая - слова в предложениях переставлять, а "нам дело надо делать", а не без света сидеть..
Гость сочувствующий
Цитата(Rezo @ 21.2.2018, 16:39) *
... Может и так, а может рассогласование плеч фильтра по отношению к заземляющему/защитному проводнику. Это может быть из-за пыли или(и) выхода из стороя одного из сетевых фильтров, что привело к ассиметрии (например резкая утечка или обрыв одного из последовательно соединённых конденсаторов с заземлением их общей точки). ...

Думал и об этом, только засомневался, что там стоят именно сетевые фильтры, а не многоместные розетки с выключателем. Но поиск срабатывания УЗО, считаю, надо начинать
отсюда.
Гость
Цитата(Dimka1 @ 21.2.2018, 15:54) *
И правильно сделает. Все металлические части должны быть надежно заземлены. Этого достаточно.
УЗО - это тлетворное влияние Запада, эти игрушки идиотские…
В СССР его не ставили и все работало.

вам бы не мешало знать, эти идиотские игрушки экономят во всём, в проводке без заземления при своевременной защите от больших токов замыкания, ударных токов КЗ на автоматах, термической поражение возгорание и вообще жизни людей, где нет таких умных в плане заземления всего и всяк, что можно и что не нужно, как вы это навязываете.
Проводка проложенной даже в стальной трубе под землей может поразить шаговым напряжением хоть вы и заземлите устройство которое она питает
Да вы вообще наверно плохо осведомлены по растеканию тока как и временных характеристиках срабатывания ЗУ по току и мощности
УЗО это 100 % гарантия (ставьте два три последовательно) от поражения током от аппаратов которые должны быть заземлены но, почему то этого вовремя не сделали или по незнанию или по халатности. Не всежи люди такие умные как вы. А вот УЗО как раз и созданы настоящими специалистами электротехнических наук для защиты всего и всяк и с заботой о людях тем более.
Гость
Цитата(Гость сочувствующий @ 21.2.2018, 18:08) *
Думал и об этом, только засомневался, что там стоят именно сетевые фильтры, а не многоместные розетки с выключателем. Но поиск срабатывания УЗО, считаю, надо начинать
отсюда.

вы знаете есть сетевые фильтры ка вы их назвали с встроенной защитой может она и глючит на заземление, фильтр то трехпроводный с (заземлением)
Dimka1
Цитата(Гость @ 21.2.2018, 18:21) *
вам бы не мешало знать, эти идиотские игрушки экономят во всём, в проводке без заземления при своевременной защите от больших токов замыкания, ударных токов КЗ на автоматах, термической поражение возгорание и вообще жизни людей, где нет таких умных в плане заземления всего и всяк, что можно и что не нужно, как вы это навязываете.
Проводка проложенной даже в стальной трубе под землей может поразить шаговым напряжением хоть вы и заземлите устройство которое она питает
Да вы вообще наверно плохо осведомлены по растеканию тока как и временных характеристиках срабатывания ЗУ по току и мощности
УЗО это 100 % гарантия (ставьте два три последовательно) от поражения током от аппаратов которые должны быть заземлены но, почему то этого вовремя не сделали или по незнанию или по халатности. Не всежи люди такие умные как вы. А вот УЗО как раз и созданы настоящими специалистами электротехнических наук для защиты всего и всяк и с заботой о людях тем более.


Ладно, не буду спорить. Ставь хоть десять. Потом только и будешь в реальных сетях без света сидеть, да утечки искать. Как наиграешься, сам его и выкинешь.
Костян челябинский
Цитата(Dimka1 @ 21.2.2018, 21:50) *
Ладно, не буду спорить. Ставь хоть десять. Потом только и будешь в реальных сетях без света сидеть, да утечки искать. Как наиграешься, сам его и выкинешь.

Чего то я ни одного не выкинул. Что я делаю не так?
Volt380
Костян челябинский, согласен. при грамотной проектировке сетей и правильной эксплуатации всё работает прекрасно..
Наладчик
Цитата(Гость сочувствующий @ 21.2.2018, 16:13) *
сгорела гостиница "Россия" - первый объект где начали ставить УЗО после пожара.

С точки зрения командировочного являлась самой хреновой гостиницей, правильно сделали, что избавились от неё. Розетка в номере была только одна, в ванной комнате, для бритвы, защищенная слаботочным автоматом под замком в коридорном щитке. Кипятильник не включить, чай-кофе не попить в 6 утра, завтрак перед работой всухомятку...(кафе-буфеты там были с ценами не про наши суточные). Как только узнавали, что там придётся останавливаться в Москве , брали с собой специально изготовленный переходник. На одном конце цоколь от лампочки с припаянным проводом и изолированной ручкой для завинчивания в патрон люстры на потолке, на другом конце кабельная розетка. Лампочка вывинчивается - чай кипятится. А вы говорите узо... Ну, не идти же голодным на работу, верно?
Гость сочувствующий
Цитата(Наладчик @ 21.2.2018, 23:13) *
... Розетка в номере была только одна, в ванной комнате, для бритвы, защищенная слаботочным автоматом под замком в коридорном щитке. Кипятильник не включить, чай-кофе не попить в 6 утра, завтрак перед работой всухомятку... брали с собой специально изготовленный переходник. На одном конце цоколь от лампочки с припаянным проводом и изолированной ручкой для завинчивания в патрон люстры на потолке, на другом конце кабельная розетка. Лампочка вывинчивается - чай кипятится. ...

А что, сейчас по-другому? Можно в гостиницу хоть электроплитку тащить? Я уже и забыл, как гостиницы выглядят.
Наладчик
Цитата(Гость сочувствующий @ 22.2.2018, 10:45) *
А что, сейчас по-другому?

Розетки в номерах были всегда и везде. Это только в "России" после пожара на стенах оставили только выключатели света, а шнурки питания телевизора, холодильника, бра уходили наглухо в коробки в стенах вместо штепсельного соединения. Идиотизм. Придумал ведь какой-то " новатор".
Нагревательные электроприборы конечно были и есть строго запрещены. Но вы же знаете, чем компенсируется строгость наших законов.