Цитата(Dimka1)
Цитата(olegaa2 @ 19.2.2018, 19:17) *
Реальный электрик выкинет УЗО со словами ''фигня какая то'''))
И правильно сделает.
В корне
не верно!Цитата(Dimka1)
Все металлические части должны быть надежно заземлены. Этого достаточно.
Достаточно для чего?
Только для электробезопасности, а в нашем случае с какой целью УЗО на 300 мА?
Цитата(Zernomor)
УЗО с диф. током 0.3А предназначено для защиты от возгорания в результате тлеющего разряда.
Правильно!
Во сработка данного УЗО и предупреждает о том, что в плане пожароопасности дела обстоят плохо и нужно срочное вмешательство.
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
Моё личное предположение по причинам срабатывания УЗО: набилась пыль в эти сетевые фильтры,..... Далее, греется контакт в сетевом фильтре, пыль может и не воспламениться, а просто обуглиться, вот вам и ток утечки!
Может и так, а может рассогласование плеч фильтра по отношению к заземляющему/защитному проводнику. Это может быть из-за пыли или(и) выхода из стороя одного из сетевых фильтров, что привело к ассиметрии (например резкая утечка или обрыв одного из последовательно соединённых конденсаторов с заземлением их общей точки).
Цитата(Dimka1)
Ну да, на миллионах других объектах все было идеально нормально и ничего не горело, а гостиница сгорела....
Увы! Статистика не в пользу вашего мнения.
И именно пожарники ввели (добились) установку противопожарных УЗО.