Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


oleg309
Колеги! Помогите разобраться в вопросе: кака расчитать мощность, потребляемую из сети электродвигателем постоянного тока?
Влад"ик
P=U*I
oleg309
Это активная! А как же быть с реактивной?
Anatoli
В постоянном токе нет реактивной мощности
SergAn
Цитата(Anatoli @ 1.7.2007, 17:40) *
В постоянном токе нет реактивной мощности

Вероятно oleg309 имел ввиду мощность потребляемую ЭД с преобразователем. В этом случае полная мощность равна S=3*Uф*I(кВА). Ток необходимо измерить по первичной цепи (50Гц). Если нужен полный расклад - P,Q потребуется ваттметр, или посчитать полную мощность по указанной выше формуле и посчитать активную мощность по формуле г-на Влад"ика . А дальше для определения реактивной применить формуле Q^2=S^2-P^2
oleg309
Я имел в виду систему Тиристорный Преобразователь - Двигатель.
Номинальный ток силовой цепи питания 1100 А, напряжение питания 380 В.
Таким образом Р=1100*380 или все же 1100*220? Если - да, то почему? И почему: S=3*Uф*I?
Имеется в виду три фазных напряжения?
SergAn
Полная мощность трехфазной симметричной системы вычесляется так:
S=(кв.корень из 3)*Uл*I=3*Uф*I=1,73*380*I=3*220*I (ВА) (найдете в любом учебнике по электротехнике)
В Вашем случае S=1,73*380*1100=723140 BA или примерно 723кВА
то же самое S=3*220*1100=726000 BA 726кВА
P.S. Если, конечно, ТП трехфазный icon_smile.gif
У вас что, прокатный стан?
Посмотрите тему ТОК на шильде http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=6087 вопрос похожий.
oleg309
Большое спасибо!
У меня электропривод буровой лебедки.