Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: петля фаза-ноль
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*
Доброго времени суток всем. Подскажите пжл, знатоки, очень нужно, обязательно ли измерение петли "фаза-ноль" на линии, которая защищена авт. выключателем совместно с УЗО. ну или диффавтоматом? И если не обязательно то почему? Cпасибо.
savelij®
Ну как бы помягче сказать... замер петли фаза-ноль и производится, чтобы узнать соответствующая ли защита установлена на линии... (частный случай)
Гость сочувствующий
Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 27.2.2018, 14:16) *
... обязательно ли измерение петли "фаза-ноль" на линии, которая защищена авт. выключателем совместно с УЗО. ну или диффавтоматом? ...

Измерение петли "фаза-ноль" обязательно, ибо только это измерение даёт нам измеренное значение тока КЗ в линии. Зная этот ток КЗ и имея прогруженные автоматические выключатели (зная их время и ток срабатывания), обеспечиваем адекватную защиту линии от перегрузок и КЗ.
Shapiton
Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 27.2.2018, 14:16) *
Доброго времени суток всем. Подскажите пжл, знатоки, очень нужно, обязательно ли измерение петли "фаза-ноль" на линии, которая защищена авт. выключателем совместно с УЗО. ну или диффавтоматом? И если не обязательно то почему? Cпасибо.

По ПУЭ обязательно.
По ПТЭЭП... тоже.
Единственно, если разработанный стандарт вашей организации говорит другое.
Наличие УЗО, раз вы сделали на нем акцент, никак на замер петли ф-о не влияет.
Ixtim
Цитата(Shapiton @ 27.2.2018, 18:45) *
...если разработанный стандарт вашей организации говорит другое.
то какова легитимность сего документа?
Цитата(Shapiton @ 27.2.2018, 18:45) *
Наличие УЗО, раз вы сделали на нем акцент, никак на замер петли ф-о не влияет.
солидарен
Гость сочувствующий
Цитата(Shapiton @ 27.2.2018, 18:45) *
...
Наличие УЗО, раз вы сделали на нем акцент, никак на замер петли ф-о не влияет.

Не вижу никакого акцента, У ТС:
Цитата
на линии, которая защищена авт. выключателем совместно с УЗО. ну или диффавтоматом
или я что-то не понял? Автомат+УЗО - проверяем соответствие автомата результатам измерения петли "фаза-ноль" и всё! В чём акцент?
Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*
Но если линия защищена и автоматом и УЗО то при КЗ разве не будет утечки и разве УЗО не сработает уже при минимальных токах (миллиамперах), еще быстрее автомата. А для автомата ток должен создаться в десятки ампер, чтоб он отработал в установленое время, а для УЗО таких токов не нужно. В чем я не прав?
Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*
В чем смысл замера петли на линии защищенной УЗО?
haramamburu
Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 1.3.2018, 9:10) *
Но если линия защищена и автоматом и УЗО то при КЗ разве не будет утечки и разве УЗО не сработает уже при минимальных токах (миллиамперах), еще быстрее автомата. А для автомата ток должен создаться в десятки ампер, чтоб он отработал в установленое время, а для УЗО таких токов не нужно. В чем я не прав?
хотя бы в том, что назначение УЗО и АВ разные, да, если фаза коротнет на землю УЗО сработает (если даже АВ не успееет или не сможет), а вот если КЗ будет просто между фазой и нулем, тут уж прерогатива только у АВ, и УЗО не сработает от слова ВООБЩЕ
Олега
Помнится и тема была, посвященная странному явлению. ЭТЛ измеряет сопротивление петли фаза-ноль не между фазой и рабочим нулем (N), а только между фазой и защитным проводником (РЕ).

Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 27.2.2018, 14:16) *
Доброго времени суток всем. Подскажите пжл, знатоки, очень нужно, обязательно ли измерение петли "фаза-ноль" на линии, которая защищена авт. выключателем совместно с УЗО. ну или диффавтоматом? И если не обязательно то почему? Cпасибо.
В ПУЭ есть п.7.1.72. "Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной".
Т.е. при наличии в цепи УЗО результат измерений не критичен, лишь бы ток КЗ был достаточным для срабатывания УЗО.
А замыкание на N (сохранность кабеля, пожары) как бы никого и не волнует.
Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*
Еще вопрос-просьба разъяснить п. 7.1.72 ПУЭ, где сказано, что если АВ или предохранитель не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номин. напряж. 220В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена СУП, установка УЗО является обязательной. Ну случилось КЗ, а АВ не хочет отключаться в установленое время, я так понимаю это, (установка УЗО), относится к безопасности людей больше , а не к безопасности проводов?
haramamburu
Цитата(Олега @ 1.3.2018, 10:27) *
В ПУЭ есть п.7.1.72. "Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной".
помним помним про сей пункт)))
только даже чтоб доказать обеспечиваюся эти 0,4 или нет - все равно нужны замеры)))
Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*
Цитата(Олега @ 1.3.2018, 10:27) *
Помнится и тема была, посвященная странному явлению. ЭТЛ измеряет сопротивление петли фаза-ноль не между фазой и рабочим нулем (N), а только между фазой и защитным проводником (РЕ).

В ПУЭ есть п.7.1.72. "Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной".
Т.е. при наличии в цепи УЗО результат измерений не критичен, лишь бы ток КЗ был достаточным для срабатывания УЗО.
А замыкание на N (сохранность кабеля, пожары) как бы никого и не волнует.

Пока писал Олега практически ответил. Только непонятна фраза "лишь бы ток КЗ был достаточным для срабатывания УЗО".
Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*
Ну все таки как принимать решение о соответствии или не соответствии, если АВ не обеспечивает требуемое время cрабатывания? Например Cделали замеры- ток КЗ низкий (время отключения не обеспечивается)-УЗО не стоит в цепи-значит не соотв.? А если поставим УЗО, то даже при низких токах КЗ и необеспечении срабатывания АВ в установленое время- пишем соответствует? Я правильно понимаю?
Олега
Цитата(haramamburu @ 1.3.2018, 10:50) *
только даже чтоб доказать обеспечиваюся эти 0,4 или нет - все равно нужны замеры)))
Предельно допустимое время отключения УЗО (не S) — 0,3 с . Типовое -0,1 с

Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 1.3.2018, 11:07) *
.. пишем соответствует?
Не имею представление, что пишет в графе отчета работник ЭТЛ. А Правила такое дозволяют.
Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*
А кто имеет представление? - отзовитесь.
Shapiton
Цитата(Ixtim @ 28.2.2018, 16:28) *
то какова легитимность сего документа?
н

Для объектов подведомственных Ростехнадзору, тобишь опасных производственных- никакой.
Это для Энергонадзора... это оборудование собственника, п.э СО лигитимен только на предприятии его принявшем.
По сути ваш вопрос не так прост.

Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 1.3.2018, 11:26) *
А кто имеет представление? - отзовитесь.

отозвались же.
УЗО никоим образом не касаеся замера ф-о.
УЗО проверяется отдельно и по другим правилам.

Цитата(Олега @ 1.3.2018, 10:27) *
Помнится и тема была, посвященная странному явлению. ЭТЛ измеряет сопротивление петли фаза-ноль не между фазой и рабочим нулем (N), а только между фазой и защитным проводником (РЕ).

В ПУЭ есть п.7.1.72. "Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной".
Т.е. при наличии в цепи УЗО результат измерений не критичен, лишь бы ток КЗ был достаточным для срабатывания УЗО.
А замыкание на N (сохранность кабеля, пожары) как бы никого и не волнует.

Все правильно. Но только ЭТЛ этот пункт не особенно волнует, есть 1.8 и все. Если в проекте не указано иное. Но чот не видел применение сего пункта в проектах.

Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 1.3.2018, 11:07) *
Ну все таки как принимать решение о соответствии или не соответствии, если АВ не обеспечивает требуемое время cрабатывания? Например Cделали замеры- ток КЗ низкий (время отключения не обеспечивается)-УЗО не стоит в цепи-значит не соотв.? А если поставим УЗО, то даже при низких токах КЗ и необеспечении срабатывания АВ в установленое время- пишем соответствует? Я правильно понимаю?

Ничего подобного.
В идеале в проекте по крайним точкам расчитан то КЗ и вписан в проект. Измеряем в этих точках. Не бьёт- или проект меняем, или аппарат, или кабель перекидываем. Можно еще контакты по всей линии протянуть.
В протоколе пишем, что не соответствует.

Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 1.3.2018, 9:10) *
Но если линия защищена и автоматом и УЗО то при КЗ разве не будет утечки и разве УЗО не сработает уже при минимальных токах (миллиамперах), еще быстрее автомата. А для автомата ток должен создаться в десятки ампер, чтоб он отработал в установленое время, а для УЗО таких токов не нужно. В чем я не прав?

Выше тоже ответили. АВ сработает тогда, когда в фазном проводнике появится ток срабатывания. В УЗО не так- он срабатывает на разницу тока между фазным и нулевым проводником. Нюанс в том, что при КЗ токи в фахном и нулевом проводнике равны и УЗО не сработает. А утечка как может возникнуть, так и не может. При идеальном монтаже-её нет. При неидеальном оператиники просто выводят УЗО из цепи, чтоб не мучаться.
Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*
Cпасибо всем, но непоняток много
Ixtim
Цитата(Shapiton @ 1.3.2018, 20:21) *
... При неидеальном оператиники просто выводят УЗО из цепи, чтоб не мучаться.

не только УЗО, а и вообще всё, что мешает спокойной жизни... icon_biggrin.gif автомат - нафик... предохранитель - нафик... скрутка напрямую - наше всё... а что сгорит, то не сгниёт... icon_biggrin.gif
Dimka1
Цитата(Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_* @ 2.3.2018, 10:49) *
Cпасибо всем, но непоняток много


Какие еще хоть не понятки? Замкни отверткой фазу и ноль в дальней точке и посмотри сразу ли сработал автомат. Если да, то напиши, что все ok. И хватит.
Что хоть тут еще мусолить то? УЗО - это уже другая "петля".
Ixtim
Цитата(Dimka1 @ 3.3.2018, 10:15) *
Какие еще хоть не понятки? Замкни отверткой фазу и ноль в дальней точке и посмотри сразу ли сработал автомат. Если да, то напиши, что все ok. И хватит...

А если погасло и больше не включается - то значит, так тому и быть... сами виноваты icon_biggrin.gif
Гость сочувствующий
Цитата(Dimka1 @ 3.3.2018, 9:15) *
Какие еще хоть не понятки? Замкни отверткой фазу и ноль в дальней точке и посмотри сразу ли сработал автомат. ...

Классный совет! В здравом уме и трезвой памяти, создавать КЗ собственными руками, (аварийный режим) это же надо додуматься! За такой совет я бы, на месте модераторов, забанил автора на месяцок.
Dimka1
Цитата(Гость сочувствующий @ 3.3.2018, 10:20) *
Классный совет! В здравом уме и трезвой памяти, создавать КЗ собственными руками, (аварийный режим) это же надо додуматься! За такой совет я бы, на месте модераторов, забанил автора на месяцок.


Ну а кому нужны голые измерения? Надо же проверять отрабатывает защита аварийный режим или или нет.
Dimka1
Цитата(Ixtim @ 3.3.2018, 10:01) *
А если погасло и больше не включается - то значит, так тому и быть... сами виноваты icon_biggrin.gif

Ну а как? Значит петля ху..вая, или автомат. Кратковременные перегрузки проводка должна выдерживать.
Ixtim
Ога... тут самое главное "дурачка включить" (я ж не виноват, что у вас проводка дерьмо) и по-быстрому ноги унести, пока заказчик не очухался... icon_lol.gif
haramamburu
Совет Dimka1 не так уж и плох как кажется на первый взгляд - называется испытание боем))) , Но, если распайки будут на вагинах собраны, то есть вероятность и
Цитата(Ixtim @ 3.3.2018, 17:01) *
..и по-быстрому ноги унести, пока заказчик не очухался... icon_lol.gif
icon_biggrin.gif
Rezo
Цитата(haramamburu)
Совет Dimka1 не так уж и плох как кажется на первый взгляд - называется испытание боем
Можно и так сказать!
А вообще-то это один из трёх основных официальных методов проверки петли "ф/0" и называется метод искусственно-созданного ТКЗ.
Гость сочувствующий
Цитата(Rezo @ 11.3.2018, 1:12) *
...
А вообще-то это один из трёх основных официальных методов проверки петли "ф/0" и называется метод искусственно-созданного ТКЗ.

Только не будем забывать на какое время создаётся это искусственное КЗ! С отвёрткой этот фокус не пройдёт.
Dimka1
Цитата(Гость сочувствующий @ 11.3.2018, 7:58) *
Только не будем забывать на какое время создаётся это искусственное КЗ! С отвёрткой этот фокус не пройдёт.


на полсекунды..секунду отверткой коротнуть - да как нечего делать.
Гость сочувствующий
Цитата(Dimka1 @ 11.3.2018, 8:44) *
на полсекунды..секунду отверткой коротнуть - да как нечего делать.

Вот-вот, только приборы, измеряющие токи КЗ, делают это буквально на один период синусоиды. А вот, допустим, коротнули Вы отвёрткой, автомат не отработал, контакты у него пригорели. А в месте замыкания отвёрткой появилось устойчивое КЗ из-за расплавленных частиц металла и сажи - возможен такой вариант? Вполне - устойчивое КЗ не редкость. И что тогда начнётся? Да начнётся плавиться или даже гореть изоляция проводов. Я понимаю, что у Вас из-за возраста и недостаточного опыта не терпится поделиться своими идеями, только прошу учесть, что здесь "чайники" читают, и не дай Бог последуют таким советам.
Dimka1
Цитата(Гость сочувствующий @ 11.3.2018, 11:14) *
Вот-вот, только приборы, измеряющие токи КЗ, делают это буквально на один период синусоиды.


"Хорошему" мастеру всегда экзотических приборов не хватает для нахождения неисправности.


Цитата(Гость сочувствующий @ 11.3.2018, 11:14) *
А вот, допустим, коротнули Вы отвёрткой, автомат не отработал, контакты у него пригорели. А в месте замыкания отвёрткой появилось устойчивое КЗ из-за расплавленных частиц металла и сажи - возможен такой вариант? Вполне - устойчивое КЗ не редкость.


Вы ли либо на Луне живете?

icon_biggrin.gif

Рукой за секунду отвертку оторвешь и всё. Она же не пригорает полностью, что оторвать нельзя. Сваркой когда нить работали, видели как иногда электрод пригорает? Его рукой тут же отрывают и заново варить начинают. Точно также и отвертку.
Олега
Цитата(Dimka1 @ 11.3.2018, 12:57) *
.. иногда электрод пригорает..Его рукой тут же отрывают... Точно также и отвертку.
Не каждый раз электрод отрывается легко, случается хорошо залипает. Был случай приваривания отвертки к шпильке очень качественный, насилу оторвал.

Цитата(Dimka1 @ 11.3.2018, 12:57) *
Рукой за секунду отвертку оторвешь и всё.

Кто гарантирует, что за одну секунду (а вдруг и 1,2 сек. к прим.) с кабелем ничего не приключится ?
Предположим линия медь 1,5 мм2, АВ как правило 16А. Для срабатывания МР такого АВ с хар.С ТКЗ должен быть от 160А и выше. Но это на время срабатывания автомата (см.ВТХ), если МР исправен.
А допустимый (производителем) ток КЗ на одну секунду всего 170А. При превышении тока или времени - плавится ПВХ.
Понятно, валить будете на хреноватый аппарат защиты, дескать зато мастером он был выявлен. А о том, что еще и проводку губите своим экспериментом, наверно промолчите.
ps Вышестоящий АВ в распред.сети законно может не отработать, его время срабатывания допускается до 5 сек. Или ТКЗ недостаточный.
Dimka1
Цитата(Олега @ 11.3.2018, 17:21) *
Кто гарантирует, что за одну секунду (а вдруг и 1,2 сек. к прим.) с кабелем ничего не приключится ?

Никто ничего не гарантирует.
Вы гарантируете, что при замыкании сейчас в Вашей квартире сработает автомат? Нет конечно. А если замкнет, а он не сработает когда Вас не будет дома...
и так "а если бы..., да кабы...." можно до бесконечности.
Гость сочувствующий
Цитата(Dimka1 @ 11.3.2018, 18:24) *
Никто ничего не гарантирует.
...

Эх Димка, Димка! У меня складывается стойкое убеждение, что мало тебя в детстве пороли! Из тебя так и лезут детские выкрутасы! Извини, конечно, ничего личного, хулиганы -электрики всегда были.
Олега
Цитата(Dimka1 @ 11.3.2018, 18:24) *
Никто ничего не гарантирует.
Я не за отсутствие проверки. Я за нормальные методы.
Законный способ, озвученный сочувствующим, гарантирует при неисправном АВ отсутствие:
- подплавления изоляции кабеля (или КЗ в нем, уже без секундного участия отвертки)
- попадания в глаза экспериментёра окалины металла. Ток КЗ гораздо выше 160А (как в примере) бывает, а отвертка не ведает на что нарвется.

Пороть хулюгана малоэффективно. Радикально поможет только хорошая дуга (это не пожелание!)
Гость_Алексей_*
Доброго времени суток всем. Прошу помощи по следующему вопросу. Дано ТП, тр- р 6/0,4кВ, в ТП распредустройство с которого медным кабелем 4х35 питается стационарный водяной насос (210кВт) с отдельного автомата. Схема IT нейтраль не используется. Заказчик указал в заявке "измерение петли фаза-нуль"(дословно). Я так понимаю надо проверить соответствие петли фаза-фаза аппаратам защиты. Да, на вводе 0,66 установлено устройство защиты от токов утечки на землю типа АРГУС. И как отображать петлю в протоколе - фаза-фаза?
rosck
А если провести измерение фаза - РЕ. Как то 35 мм для 210 кВт очень мало. Ничего не путаете.
НИР
Думаю, что заявка на измерение петли сделана по шаблону аналогичных заявок и ошибочна.
Для интереса, а какое предприятие у Заказчика? Надо посмотреть их Правила.

У нас есть рядом карьер известняковый, известняк изолятор, там используют сеть 0,4кВ IT , токи замыкания на землю мизерные.
Есть и электродвигатели, так вот по их Правилам есть норматив по времени срабатывания защиты при ухудшении изоляции сети и они измеряют время срабатывания устройства автоматического контроля изоляции (УАКИ-380) или реле утечки (РУ-380)с действием на отключение выключателя ввода. У Вас установелн аналог Аргус.
Измерение петли фаза-фаза не делают.
Другой Алексей
Цитата(rosck @ 3.4.2018, 6:51) *
А если провести измерение фаза - РЕ. Как то 35 мм для 210 кВт очень мало. Ничего не путаете.

Ни чего не путает, на напряжение 0.66кВ у движка мощностью 210кВт ном.ток примерно может быть 190А, если длина кабеля небольшая, то 35мм2 по меди вполне может прокатить. В сетях с изолированной нейтралью петлю фаза-ноль не проверяют из-за отсутствия таковой. Могут сделать предписание проверить U2 к.з(фаза-фаза), но должно это проверяться или нет в процессе эксплуатации я не знаю.
rosck
Цитата(Другой Алексей @ 3.4.2018, 9:35) *
210кВт ном.ток примерно может быть 190А, если длина кабеля небольшая, то 35мм2 по меди вполне может прокатить. В сетях с изолированной нейтралью петлю фаза-ноль не проверяют из-за отсутствия таковой.

Все равно мало, по нагреву не проходит, надо 95 мм или хотя бы 70мм.
Другой Алексей
Как вы определили, что по нагреву не проходит? Мы же не знаем длину линии, а 70 или 95 по меди на 190А, это перебор.
rosck
Может мы рассматриваем разные способы прокладки у меня прокладка по воздуху.
Таблица ПУЭ 1.3.6 при прокладке кабеля в земле 35мм немного не дотягивает 180А . При прокладке в воздухе проходит только 95 мм 220А. 70мм 180А. 35мм 120А. В условиях севера. Где холодно пойдет. У нас в Азии жарко бывает до +40 занижать сечение незя нужно немного запасом брать.
Вопрос к Вам как может длинна кабеля отразится на нагрев кабеля?
Гость
КТП в карьере, грунт- скальная порода с высоким удельным сопротивлением, длина кабеля до насоса 70 метров. По паспорту АРГУС время срабатывания не более 0,14 сек при однофазной утечке на землю не более 10кОм.
Гость
Кабель в металлической трубе диаметром 1 метр, за полярным кругом (Кольский полуостров). Схема в КТП следующая: с тр-ра 0,66кВ шинами приходит на автомат с независимым расцепителем (управление от АРГУС), далее гибким кабелем на два автомата насоса в распределительный шкаф, автоматы укомплектованы электронными расцепителями максимального тока с регулировками (ток перегрузки с разной выдержкой времени, ток КЗ с выдержкой 0,05 и без, моторный режим с памятью-контроль перегрева при повторном запуске или трансформаторный). Я так понимаю измерение времени отключения вводного автомата от АРГУС при утечке на землю (не более 0,2 сек) будет достаточно для проверки соответствия аппарата защиты (ПУЭ7, п.1.7.81), а автоматы насосов нужны для отстройки непосредственно их защиты, например выдержка времени при запуске для "тепловой" и лояльность защиты от КЗ при пиковых пусковых токах. Поправьте если я неправильно понимаю.
НИР
В системе IT напряжением 660В, время автоматического отключения должно составлять не более 0,2с.
У Вас это достигается при помощи реле утечки (установлен Аргус) при ОЗЗ, и автоматами при двойном замыкании на открытые проводящие части (к.з.) без замыкания на землю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.