Приветствую коллеги!
Есть проект многоквартирного жилого дома. На этаже 6 квартир (10кВт однофазных). Стояк выполнен кабелем 5х95 (AL) (по сути, не важно). В этажном щите на вводе 100А 3-хфазный автомат. На квартиры уходит ВВГ 3х10, отходящие автоматы 63 или 50А, если это имеет значение - смогу уточнить.
1. Вопрос: какое сечение должно быть у проводника (AL) от стояка до вводного автомат щита (расстояние 40-60мм)?
2. Кроме того внутри шита вводной автомат (100А 3ф) соединен с 6-ю однофазными автоматами шиной на 63А. Это нормально?
3. Вопрос: какое сечение у ответвления, если на этаже 10 квартир (10кВт однофазных)?
При написании ответа прошу дать ссылки на формулы и коэффициенты.
Заранее благодарю!