Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Кабель для подключения этажного щита
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Проектирование > Общие вопросы проектирования электроустановок


Adams
Приветствую коллеги!
Есть проект многоквартирного жилого дома. На этаже 6 квартир (10кВт однофазных). Стояк выполнен кабелем 5х95 (AL) (по сути, не важно). В этажном щите на вводе 100А 3-хфазный автомат. На квартиры уходит ВВГ 3х10, отходящие автоматы 63 или 50А, если это имеет значение - смогу уточнить.
1. Вопрос: какое сечение должно быть у проводника (AL) от стояка до вводного автомат щита (расстояние 40-60мм)?
2. Кроме того внутри шита вводной автомат (100А 3ф) соединен с 6-ю однофазными автоматами шиной на 63А. Это нормально?
3. Вопрос: какое сечение у ответвления, если на этаже 10 квартир (10кВт однофазных)?

При написании ответа прошу дать ссылки на формулы и коэффициенты.

Заранее благодарю!
Олега
Коллега, в этажном щите на вводе аппарат защиты обычно (по ГОСТ) не ставится. На 1-м этаже - 3-х фазный ставится, но на весь стояк. Что бы убедиться в этом, загляните в ГОСТ 32395-2013, табл.4 и приложение А.
1. Индивидуальное (для квартиры) ответвление от стояка - того же сечения, что и после аппарата защиты.
2. Не нормально, как минимум 100А. В ГОСТ не приведено использование шин для этих целей. (прил.А7-А9)
3. По-хорошему под АВ 100А можно и 35 мм2 Al одножильного на ответвление пустить
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.