Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Какую нагрузку можно дать на каждую линию 380 V одновременно?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


nSiv
На входе автомат на 4 линии 50A (три фазы + один ноль).
Далее, ноль разветвляется на 3 линии к каждой фазе и нагружается приборами 220 V.

Вопрос. Какую нагрузку можно дать на каждую линию одновременно с другими линиями? Если по формуле 220 В * 50 А = 11 кВт, то выдержит ли ноль, если на всех трёх линиях будет нагрузка по 11 кВт одновременно? Ведь на входе у нас всего один ноль и на нём стоит автомат на 50 А.

Помогите, пожалуйста, разобраться.
haramamburu
Цитата(nSiv @ 24.3.2018, 13:11) *
Ведь на входе у нас всего один ноль и на нём стоит автомат на 50 А.
при трех фазном симметричном питании/нагрузке по нулю "амперов" вообще не будет

PS гусары, про гармоники молчать))) Не в том суть вопроса
Roman D
А линия длинная? А то мало ли?
Джоуль
Цитата(haramamburu @ 24.3.2018, 17:38) *
PS гусары, про гармоники молчать))) Не в том суть вопроса


Совесть то имей, руки уже чешутся.
zendo057
Цитата(nSiv @ 24.3.2018, 12:11) *
На входе автомат на 4 линии 50A (три фазы + один ноль).
Далее, ноль разветвляется на 3 линии к каждой фазе и нагружается приборами 220 V.

Вопрос. Какую нагрузку можно дать на каждую линию одновременно с другими линиями? Если по формуле 220 В * 50 А = 11 кВт, то выдержит ли ноль, если на всех трёх линиях будет нагрузка по 11 кВт одновременно? Ведь на входе у нас всего один ноль и на нём стоит автомат на 50 А.

Помогите, пожалуйста, разобраться.
На каждую фазу,даже и при ассиметричной нагрузке не более 50А.Все дело в том что токи в фазах сдвинуты на 120 градусов и когда в одной из фаз максимум в остальных меньше.
Сергей ДД
Вопрос конечно в теоретическом разделе. Поставить 4 полюсный автомат конечно можно, но не практикуется. Ну и если уж так, то нагрузка с трех линий будет уравниваться на шинке на которой они делятся, а ток от шинки в автома будет уже сказали какой. Ток в нуле каждой отходящей линии, будет равен фазному в этой линии.