НИР
Здравствуйте,

Кто нибудь сможет подсказать насчет измерения импульсного сопротивления заземляющего устройства.

- каким прибором проводите измерение сопротивления ЗУ?
- в чем отличие от обыкновенного измерения сопротивлениея ЗУ?
- можно ли измерить обыкновенным прибором, например М416, и потом рассчитать импульсное сопротивление?

Vitalich
В интернете инфа есть, посмотрите.
Вот четвёртая в поисковике ссылочка: https://studopedia.org/11-87688.html
ppismenny
если речь идет о ЗУ молниеприемника, то подойдет измерительный комплекс ИК-1 или сонеловский MRU-200... схемы подключения такие же, как и при измерении обычного сопротивления, отличие только в форме импульса.. пересчитать едва ли получится. разве что померять грунт, составить модель своего ЗУ и высчитать интересующее значение, но это как-то слишком) и еще следует понимать, что отличие в сопротивлениях, импульсном и обычном, появляется при увеличении размеров ЗУю