alekiv
Столкулся с непоняткой на даче.
К дому подключена трехфазная сеть, на фазу1 подключена лампочка1, на фазу2 лампочка2, на фазе3 нет ничего.

Ситуации:
1. лампочка1 включена, лампочка2 выключена -> лампочка1 еле горит
2. лампочка1 выключена, лампочка2 включена -> лампочка2 еле горит
3. лампочка1 включена, лампочка2 включена -> обе лампочки горят нормально

В чем может быть причина описаной проблемы?
Anatoli
У Вас гдето плохой контакт нулевого провода от лам до линии, и когда включены две лампы то они просто последовательно включены между двумя фазами
alekiv
Цитата(Anatoli @ 9.7.2007, 16:25) *
У Вас гдето плохой контакт нулевого провода от лам до линии, и когда включены две лампы то они просто последовательно включены между двумя фазами


Спасибо. Будем проверять контакты.