Здравствуйте! Не могу разобраться со схемой эл. магнитного привода авт. выключателя ВА-55-43, т.е. есть две кнопки на панели, и как к ним подключить провода данного привода? Не понятно, как работает кнопка SB1 и SB2 ? Может кто сталкивался?
гудвин 30
19.4.2018, 15:48
Для точного исчерпывающего ответа от вас требуется полное название автомата.
Типа вот ВА55(ВА53)–Х1 – Х2-Х3-Х4-Х5-Х6 – Х7А – НРХ8 – ПЭХ9 – УХЛ3 – Х10 – КЭАЗ
После всех Х должны быть цифры, вот перепишете их с вашего автомата.И сюда.
Что обозначают Х на рис.
Цитата(гудвин 30 @ 19.4.2018, 15:48)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
После всех Х должны быть цифры, вот перепишете их с вашего автомата.И сюда.
Вот такая характеристика: ВА55-43-334730-1600А-690AC-НР230AC/220DC-ПЭ230AC-УХЛ3-КЭАЗ
просто Гоша
19.4.2018, 20:35
С SB2 провода идут на 20 и 21 клемму - 21 провод есть, а 22 нет. Или я не вижу или что-то не то в схеме? Но по моему если обесточить ячейку и вынуть автомат то разобраться с подключением (в реале, а не по схеме) не составит труда.
Обесточить ячейку и снять автомат пока нет возможности, отключение секции не дают, я так понял что кнопку "Вкл" на панели нужно подключить к 20 и 21 контактам, а кнопку "Откл" к контактам А1 и А4 привода?
Гость_Алексей_*
20.4.2018, 10:05
Цитата(гудвин 30 @ 19.4.2018, 15:48)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Для точного исчерпывающего ответа от вас требуется полное название автомата.
Типа вот ВА55(ВА53)–Х1 – Х2-Х3-Х4-Х5-Х6 – Х7А – НРХ8 – ПЭХ9 – УХЛ3 – Х10 – КЭАЗ
После всех Х должны быть цифры, вот перепишете их с вашего автомата.И сюда.
Что обозначают Х на рис.
Ага и еще размер трусов запросите
![icon_biggrin.gif](http://www.electrik.org/forum/style_emoticons/default/icon_biggrin.gif)
. Ну вы ребята блин даете, один ВИП, другой Специалист, а несете всякую хрень. Один просит полное наименование(хотя вам написали, что автомат с электроприводом), второй предлагает отключить шкаф и колхозить по месту. Автор выложил схемы от этого автомата(кстати правильные), согласно схемы кнопки Вкл. и Откл. должны быть с двумя блок-контактами и коммутацию собирайте как по схеме. С кнопок у вас должны уходить три конца на клеммы А1, А2, А3.
Цитата(Гость_Алексей_* @ 20.4.2018, 10:05)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
согласно схемы кнопки Вкл. и Откл. должны быть с двумя блок-контактами и коммутацию собирайте как по схеме. С кнопок у вас должны уходить три конца на клеммы А1, А2, А3.
Ясно, спасибо. Только вот не пойму для чего кнопка SB2 в схеме и клеммы U1 и U2?
Гость_Алексей_*
20.4.2018, 10:46
Не обращайте внимание, у этих автоматов много разных прибабахов, скорее всего возможность проверки независимого расцепителя, не помню, надо читать инструкцию.
Гость_Алексей_*
20.4.2018, 11:20
Вот дословно из каталога КЭАЗ:
1.SB1-кнопочный выключатель эл.магнитного привода( вот так завод по дурному объединил две кнопки, написали бы кнопочный пост и све было бы понятно).
2.SB2-кнопочный выключатель независимого расцепителя.
просто Гоша
20.4.2018, 12:40
Ну да, всё правильно - и эти 2-а бестолоча и завод придурок (и схема правильная, но где на ней 20-й конец непонятно), а я один дАртаньян (как и большинство гостей) ну а вы, автор, читайте инструкцию.
Гость_Алексей_*
20.4.2018, 12:47
Не хорошо на правду обижаться, причем здесь 20 конец непонятно, вопрос был как подключить электропривод.
Удачи Вам подключения дистиллятора через ТПЧ.
просто Гоша
20.4.2018, 12:54
А что именно непонятно по 20 позиции? Я, может, поясню ...
По подключению дистилятора вы бы в той теме и написали - зачем писать про одну тему в другой?
Зы. И эта ... Правда то (на которую обижаются) в чём?
Гость_Алексей_*
20.4.2018, 13:09
Что-то я не пойму про 20 конец, речь шла о подключении эл.привода и там этот конец ни каким боком не касается. Все электроприводы на этой серии автоматов идентичные и имеют одинаковую схему подключения, а Вы зачем то начали спрашивать у автора полное название автомата вплоть до последней буквы.
Гость_Алексей_*
20.4.2018, 13:15
Цитата(Гость_Алексей_* @ 20.4.2018, 13:09)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Что-то я не пойму про 20 конец, речь шла о подключении эл.привода и там этот конец ни каким боком не касается. Все электроприводы на этой серии автоматов идентичные и имеют одинаковую схему подключения, а Вы зачем то начали спрашивать у автора полное название автомата вплоть до последней буквы.
Извините Гоша, слегка перепутал, Вы предлагали отключить ячейку и колхозить по месту-правильно, нахрена завод дает схемы когда придет Просто Гоша, вынет потроха и будет дергать за концы.
И все равно что то не так. На привод по моему все равно нужно подавать напряжение через U2. При нажатии кнопки «Вкл.» через замкнутые контакты SQ1, 6 и 7 напряжение от U2 должно подаваться на катушки электромагнитного привода YA1 и YA2.
Гость_Алексей_*
20.4.2018, 14:01
Конечно, на концы А1 и А4 надо подать 220В.
просто Гоша
20.4.2018, 15:01
Неинтересно с вами - такими невнимательными передёргивальщиками/фантазёрами (откуда вам взбрендилось про "колхоз" и "дергания концов"?)
гудвин 30
20.4.2018, 15:06
Цитата(Гость_Алексей_* @ 20.4.2018, 14:01)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Конечно, на концы А1 и А4 надо подать 220В.
А вы особо одаренный про 220вольт откуда как не из полного описания узнали.
На схеме просто U2 и оно может быть и 220 и 380в.Умный вы наш.
Там в паспорте во обще есть и другая схема.
Тут ведь нужно рассматривать не только автомат а его в составе установки.Какие функции задействованы вот у него есть окромя эл.магнита для дистанционного вкл, отк ,есть ещо расцепитель и SB2 как раз идет на него и для питания этого расцепителя свое питание U1(в этом случае220В)
Цитата(Гость_Алексей_* @ 20.4.2018, 14:01)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Конечно, на концы А1 и А4 надо подать 220В.
Плюс еще два провода надо кинуть с S2.1 с 11 и 12 клеммы.
И еще один вопросик, допустим нужно подать сигнал на включение от постороннего реле, находящегося в другом допустим помещении, как это можно сделать?
Цитата(гудвин 30 @ 20.4.2018, 15:06)
![*](http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/post_snapback.gif)
Тут ведь нужно рассматривать не только автомат а его в составе установки.Какие функции задействованы вот у него есть окромя эл.магнита для дистанционного вкл, отк ,есть ещо расцепитель и SB2 как раз идет на него и для питания этого расцепителя свое питание U1(в этом случае220В)
Не понял, что Вы имеете ввиду?