Здравствуйте! Имеется следующая схема оборудования: Вводной кабель в здание ввг 5х10->вводной автомат 3 фазный 63А, далее кабелем ввг5х10 проложена линия на распределительный щит: на вводе 3фазный автомат 50А-> на входе каждой фазы по УЗМ51м(63А)->однофазная нагрузка(по10 потребителей на фазе). Потребовалось увеличить мощность. Будет сделано следующее: вводной кабель в здание заменен на сечение 16мм2, установлен 80А 3 фазный вводной автомат. Соответственно, чтобы минимизировать затраты в щите и использовать имеющееся в наличии оборудование сделано так: В распределительный щит проложен еще 1 кабель 5х10 и установлены 3 фазный автомат 50А+3шт УЗМ51М. Таким образом нагрузка рапределена на группы следующим образом: ВВод 50А(2шт)->УЗМ51М(6шт)-> Нагрузка по 5 потребителей на фазу.
Вопрос в подключении нулевых проводов в щите(4 шины). Все шины в щите можно обьединить между собой перемычками, подключив приходящие нулевые проводники от каждого кабеля на них или требуется групповая разбивка, соответствующая нагрузке на каждый кабель и 3 фазный автомат(50А)?
Сразу и вопрос по заземлению - тоже требуется разбивка или шины можно обьединить?