Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите разобраться с ОПН
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Молниезащита


BLACKDEATH
Помогите плиз. Есть линия уличного освещения около 3 км построенная на СИП 2х25 и ледовских прожекторах. В начале и в конце всех веток стоит 8 ОПН разных марок: ETI ETITEC A 280/5-NO и SICAME PZ-A 280/10-O. После сдачи этой линии в течении месяца вышли из стоя 7 ОПНов. Их сняли - поставщики поменяли, решили уже ехать их установить назад - вышел со строя восьмой. Гроз за все это время не было. Вся эта линия питается от одного КТП. Есть ещё одно КТП за километр от этого на котором тоже делалось уличное освещение из этих же материалов. Там стоит 4 ОПН (из той же партии) которые продолжают спокойно работать.

Что может быть не так с этим КТП или линией?

Неисправность ОПН проявляется так: с виду они как новые, но при прозвонке у них в спокойном состоянии 0-10 Ом.

Ранее такие ОПНы устанавливали и проблем с ними нет (лет 5 уже стоят).
Евгений
3 км линия 220 В? И как высоко напряжение в начале "загнали"? Хотя, конечно, все равно ОПНы должны держать.
BLACKDEATH
Вчера туда ездила бригада. Напряжение в начале 235 В, Клещи показали 0,03-0,04 А при работе прожекторов. Вчера заменили 7 ОПН, которые мегометром показывали 4-10 МОм. Привезли оттуда ещё один накрывшийся ОПН - у него на холостую 22 Ома. У меня идеи закончились.
Гость сочувствующий
Цитата(BLACKDEATH @ 16.5.2018, 1:52) *
... Клещи показали 0,03-0,04 А при работе прожекторов. ...

Сомневаюсь я в таких показаниях!
BLACKDEATH
Ну это бригада меряла, а не я. Какой именно фидер они замеряли не знаю. Могу сказать что самый большой фидер на этом КТП: 27 прожекторов по 30 Вт и 5 штук ОПН на нём.
Гость сочувствующий
Цитата(BLACKDEATH @ 16.5.2018, 10:34) *
Ну это бригада меряла, а не я. Какой именно фидер они замеряли не знаю. ...

Так циферки-то сопоставьте! 30 Ватт один прожектор, 30/220=0,14 А! А у Вас целая линия потребляет:
Цитата
Клещи показали 0,03-0,04 А при работе прожекторов ...

как в это можно поверить?
BLACKDEATH
Я ж сказал что бригада замеряла, а не я. И это в принципе к выходу из строя ОПН не относится как я понимаю.
Ixtim
Цитата(Гость сочувствующий @ 16.5.2018, 13:29) *
как в это можно поверить?

наверное, измерения делает человек, первый раз увидевший прибор... аутсорсинг - ещё не такое может! icon_biggrin.gif
BLACKDEATH
Вопрос не в том как они меряли, а от чего выходят со строя ОПН. На этой же линии начали выходить со строя ЛЕД прожектора. уже 7 сдохло.
Roman D
А не присутствует ли в питающей цепи какая коммутируемая индуктивность или параллельно железная дорога на переменке?
Олега
Цитата(Гость сочувствующий @ 16.5.2018, 12:29) *
как в это можно поверить?
Все проводники разом клещами охвати - около того и выйдет.
BLACKDEATH
Цитата(Roman D @ 10.7.2018, 14:23) *
А не присутствует ли в питающей цепи какая коммутируемая индуктивность или параллельно железная дорога на переменке?


железки рядом нету. вроде как никакой индуктивности по линии не должно быть. я уже грешу на то, что там на трансформаторе накручено очень большое напряжение - этот фидер очень большой и с разветвлениями. может в ночное время там появляется больше 265 вольт и от этого начинает всё выходить со строя. и ОПН и прожектора рассчитаны на максимум 265В.

хотелось бы ночью проконтролировать параметры сети - так самый хиленький регистратор стоит 560 бакинских комиссаров. легче поспать в машине возле ктп пару дней. тем более что это первая такая линия попалась.

кстати вопрос по ходу - есть ледовская панель под Амстронг потолок. При выключеном выключателе она подсвечивается. сам понимаю, что где-то какая-то наводка идет и подается напряжение на драйвер менее 60В. кто нибудь с таким сталкивался? (выключатель без подсветки)

Цитата(Олега @ 10.7.2018, 20:42) *
Все проводники разом клещами охвати - около того и выйдет.


вполне может быть. я детально им не рассказывал как мерять. их обычный измерительный инструмент это прозвонка (УНН)
Roman D
Цитата(BLACKDEATH @ 11.7.2018, 6:56) *
может в ночное время там появляется больше 265 вольт и от этого начинает всё выходить со строя.

Забыл ещё одну причину: "перекос фаз" из-за асимметрии нагрузки или потери контакта в нулевом проводнике. Что у нас там с "землями" - на ТП и дополнительными на опорах - пока не спрашиваю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.